路缘石与井盖交叉怎么能控制好啊
wwwwjy
wwwwjy Lv.4
2011年11月02日 14:59:41
只看楼主

请教:路缘石与井盖交叉的控制方法,实际施工过程中因各种管道施工时未考虑到道路路缘石的安装,结果造成各种井盖与路缘石相互交叉,极其不美观,请教各位专家是否有好的预控措施或相关技术要求?谢谢了

请教:路缘石与井盖交叉的控制方法,实际施工过程中因各种管道施工时未考虑到道路路缘石的安装,结果造成各种井盖与路缘石相互交叉,极其不美观,请教各位专家是否有好的预控措施或相关技术要求?谢谢了

照片 004.jpg

免费打赏
wuzhu05
2011年11月05日 16:29:27
32楼
设计要到位,各专业、工种的协调很重要.
回复
xfk666
2011年11月05日 16:55:45
33楼
根据设计图纸最先确定不能位移的管线和其他设施,然后在确定相关的设施:如检查井。像这个必须事前控制,也就是说设计阶段没有考虑周全的,就要在施工实施前期排列好相关的管线等等,不然不光是检查井,地下的各种管线也是如此。
回复
zhangxin19871227
2011年11月05日 17:38:53
34楼
在设计和施工是做好预控!
回复
harry-chow1985
2011年11月06日 13:24:35
35楼
这是明显的没按规范来 至少要1.5米得距离
回复
ljs968
2011年11月06日 16:04:56
36楼

这么牛的图片,第一次看
应该是设计、现场施工经理有问题
回复
song5668
2011年11月07日 09:53:11
37楼
图文并茂,学习了。各位说的听听,挺有道理的。学习无止境。
回复
懒人啥都不写
2011年11月07日 13:28:54
38楼
施工之前要先套图才行,套图应该可以发觉这类问题,不过如果是土建和安装分别是2家公司承揽,那就比较困难一些了,都是各做各的,协调比较困难一些了,往往安装先下管,土建后做路,通常土建都不太理会机电安装方的诉求,除非业主比较强势
回复
dqlg100
2011年11月07日 15:06:57
39楼
我帮你查了下出处~《城市工程管线综合规划规范》表2.2.9
回复
慢慢记住我
2011年11月07日 16:41:51
40楼
也不能说是设计的错,只能说深度不够,没有考虑到这些问题,如果此工程是在一个小区内的话,在建给设计规范附录B里还真没有对管线和路缘石的距离做出规定。如果是在规划路下面的话那就不对了。
回复
bluebird-flash
2011年11月08日 09:12:39
41楼
有条件尽量避开啊,设计能计算出来的嘛
回复

相关推荐