路缘石与井盖交叉怎么能控制好啊
wwwwjy
wwwwjy Lv.4
2011年11月02日 14:59:41
只看楼主

请教:路缘石与井盖交叉的控制方法,实际施工过程中因各种管道施工时未考虑到道路路缘石的安装,结果造成各种井盖与路缘石相互交叉,极其不美观,请教各位专家是否有好的预控措施或相关技术要求?谢谢了

请教:路缘石与井盖交叉的控制方法,实际施工过程中因各种管道施工时未考虑到道路路缘石的安装,结果造成各种井盖与路缘石相互交叉,极其不美观,请教各位专家是否有好的预控措施或相关技术要求?谢谢了

照片 004.jpg

免费打赏
yzc0407
2011年11月02日 16:18:36
2楼
这个挺牛的,是不是小区的设计,随便整就可以哦
回复
lxm_cx
2011年11月02日 18:49:09
3楼
确定是个难题,关键在施工放样时控制。
回复
happywb2008
2011年11月03日 08:28:09
4楼
没什么好的办法,小区里面的井盖控制需要在设计阶段对管道的位置及检查井的做全面了解来控制,施工阶段所能做的最多就是调整盖板,但是这样都存在使用不方便的问题
回复
zhaowenliangde
2011年11月03日 10:59:29
5楼
设计要到位,各专业、工种的协调很重要。
回复
yshx
2011年11月03日 11:05:52
6楼
明显设计有问题
回复
乌咪
2011年11月03日 11:07:46
7楼
哈哈,做得挺好!
回复
xiaoshuaige1988
2011年11月03日 11:15:00
8楼
没什么好办法,管道设计与绿化设计协调很关键,其实可以设计成弯曲的形式啊,不用非得是直的。
回复
若水
2011年11月03日 12:42:22
9楼
从路面上看,管线是可以往左边移动的,或放到绿地上,那就是说设计时,管线横断面图定位得不够好。也可能是做室内排水的与做室外排水的没协调好
回复
aheibuluo
2011年11月03日 15:00:52
10楼
这样安装路沿石,不是增加了费用吗??不过相比改改设计,那就小巫见大巫了
回复
dohuhh
2011年11月03日 16:15:16
11楼
雨水口跟管井不打架?