地下配电室的高度问题
xiaoqing0228
2011年11月02日 11:41:39
只看楼主

我们有一本规范,其中有一条说“配电室如果在负一层,配电室地面高度应比负一层地面高1米以上”。想问一下,有没有人知道原因。

我们有一本规范,其中有一条说“配电室如果在负一层,配电室地面高度应比负一层地面高1米以上”。想问一下,有没有人知道原因。
免费打赏
cnkaqi030
2011年11月02日 13:22:14
2楼
支持啦
回复
yuexingyufs
2011年11月02日 14:17:50
3楼
条文说明怎么说的 是不是进线出线的问题?
回复
renshenghebi
2011年11月02日 14:29:22
4楼
不需要高压一米,只要抬高30cm就行,为了防水.
有的项目抬高一米,有可能是因为地下的承台比较高,比地下室的地面低不了多少,配电间的电缆沟没法做,所以就把整个配电间抬高,留出电缆沟的深度.
回复
xiaoqing0228
2011年11月02日 14:29:44
5楼
就是说没有说明啊,只是说配电室一般应在地上,如果在负一层应比负一层高1米,如果有负二层配电室应在负一层。实在不是很明白
回复
kdsdg720
2011年11月02日 14:30:32
6楼
我们地下配电室就是高出地下层1米的,至于什么原因,可能是防止雨水吧
回复
xiaoqing0228
2011年11月02日 14:33:36
7楼
嗯,这么理解还是挺合理的,我就是想着高出这么多是不是就可以挖电缆沟不用走桥架了
回复
xiaoqing0228
2011年11月02日 14:37:01
8楼
噢?你们那里一直都是这样吗,有施工的吗?那地下室不是很高吗,你们一般要求地下室多高呢
回复
kdsdg720
2011年11月02日 16:10:02
9楼
地下室好像是5米高的吧,我站在配电室里面感觉顶还是蛮高的,这个高度造房子的时候已经定下来的吧,
回复
xiaoqing0228
2011年11月02日 19:23:13
10楼
嗯,似乎是需要这么高的,谢谢你啦
回复