做一个小县城的250kVA专用变,在新建配电室外三十米开外的10kV水泥杆上装柱上开关引下高压电缆,当地供电局的人说高压电缆直接接到变压器室(为省钱,用油变),然后再做低压母线到低压盘柜。我还真没有这样子搞过,以前至少要求在变压器室安装一套墙上负荷开关,后面统计要求安装高压柜,如果没有经过高压柜,个人感觉相当不安全。 但是各种规范书,找不到答案:高压电缆进配电室,有没有强制要求先进高压柜?
我们厦门这边都是以315KVA作为分界点,正常都是要一个跌落式熔断器保护,然后再接柱上真空断路器然后再到变压器高压侧这样的保护方式,柱上真空断路器包含了过流速断保护了。。。。。。厦门这边要求是比较严格的。。。。。。
回复
45楼
============================
厦门应该不是这样子的,应该是先装一层刀闸(而不是跌落),然后再装柱开(现在好像叫看门狗),然后再电缆至高压柜,由高压柜与变压器门或是网门闭锁(这是一个很重要的安全保护方式)。
回复
46楼
把图纸拿去供电局了,还未审。他们又提了一个条件,再加装一组跌落式开关(保护变压器断相、过流,怕柱开电流太小跳不了)。真是让我很无语啊。。。。。才250的变压器,在户外装了这么多设备,浪费啊。部分地区,完全只要跌落加一组避雷器就可以搞定了。
我查了10KV变电所设计规范,里面只提了一条:宜在变压器室安装相应的隔离、负荷开关之类的。并没有强制。
我把改过了的图纸给大家看一下,大家千万别学这样子做。
回复
47楼
算不算是 台变了 ? 台架上 变压器,不就可以 这样做,只是 没见过 这么长的距离 用 电缆引到变压器室而已, 杆上 装 一组 隔离开关,再装一组 跌落熔断开关 ,引到变压器,不可以 么?
回复
48楼
250kVA专变是有的。你可以在杆上加一组令克和避雷器,就好像杆上变一样啊!
回复
49楼
其实争论是毫无必要的,各个地方供电部门要求不同,只有符合供电部门要求才是正确的!供电局说对就是对,供电局说错就是错,不然你就别想用电了!
回复
50楼
在有的地方是过不了关的。
回复
51楼
飘过......
回复