【讨论】250kVA专用变,杆上引下高压电缆能否直接变压器
liker2008
liker2008 Lv.2
2011年11月01日 16:50:26
来自于变压器
只看楼主

做一个小县城的250kVA专用变,在新建配电室外三十米开外的10kV水泥杆上装柱上开关引下高压电缆,当地供电局的人说高压电缆直接接到变压器室(为省钱,用油变),然后再做低压母线到低压盘柜。我还真没有这样子搞过,以前至少要求在变压器室安装一套墙上负荷开关,后面统计要求安装高压柜,如果没有经过高压柜,个人感觉相当不安全。 但是各种规范书,找不到答案:高压电缆进配电室,有没有强制要求先进高压柜?

2011年11月08日 12:58:40
52楼
是可以的,电力局还真给你节省啊。
回复
sandy1014
2011年12月06日 14:13:35
53楼
这个帖子对我帮助很大,我正在做一个外网供配电的工程,建筑物本体内部我方增设了一台500kVA的变压器,但是建筑物本体内部设计时其他设计院完成的,所以配电室内增加变压器后就没有放置高压受电柜的位置了,于是也需要在高压侧加装高压真空断路器,自己一直心里犯嘀咕,在这个帖子里找到了正解,谢谢各位了
回复
mt1770296524
2011年12月10日 19:54:14
54楼
高手高手高手高手高手高手高手都是高手
回复
crf168
2012年06月20日 17:18:14
55楼
回复
crf168
2012年06月20日 17:44:52
56楼
回复
co1424410225001
2015年02月24日 21:11:40
57楼
应该装设跌落式熔断器和一组避雷器
回复
向天索要1度电
2015年02月26日 09:49:38
58楼
ccc___ 发表于 2011-11-1 17:47 250KVA的专变?是不是想的太美?2500KVA还可以申请,250KVA不可能是专变,从高压架空线上引下,最多是公线上 …说的很有道理,很支持师傅的严谨,大赞,新年好。
回复
向天索要1度电
2015年02月26日 09:52:49
59楼
lhgolxy 发表于 2011-11-2 09:19 对楼上的区管佩服的五体投地~经常看到你的经典回复!!!你是本论谈网站的一笔财富啊~也希望更多的高手象你一 …同感。
回复
半仙鲁
2015年03月03日 15:13:43
60楼
zhang243608 发表于 2015-2-26 09:49 说的很有道理,很支持师傅的严谨,大赞,新年好。拜师么
回复
半仙鲁
2015年03月03日 15:25:18
61楼
liker2008 发表于 2011-11-1 22:01 50kVA都可以申请为专用变呢。这是很正常的啊。250KVA刚好是高供低量的分界点,超过了就必须要高供高理。配电 …5072724
回复

相关推荐

APP内打开