【讨论】250kVA专用变,杆上引下高压电缆能否直接变压器
liker2008
liker2008 Lv.2
2011年11月01日 16:50:26
来自于变压器
只看楼主

做一个小县城的250kVA专用变,在新建配电室外三十米开外的10kV水泥杆上装柱上开关引下高压电缆,当地供电局的人说高压电缆直接接到变压器室(为省钱,用油变),然后再做低压母线到低压盘柜。我还真没有这样子搞过,以前至少要求在变压器室安装一套墙上负荷开关,后面统计要求安装高压柜,如果没有经过高压柜,个人感觉相当不安全。 但是各种规范书,找不到答案:高压电缆进配电室,有没有强制要求先进高压柜?

2011年11月03日 11:02:46
32楼
一楼说的很好谢谢一楼。
回复
x190925141
2011年11月03日 11:04:47
33楼
纯粹学术讨论,何气之有?
呵呵,平心而论,区管的很多观点是很有见解的。

[ 本帖最后由 x190925141 于 2011-11-3 11:07 编辑 ]
回复
zhougong18
2011年11月03日 11:50:27
34楼
在电线杆上装一组跌落式熔断器和一组避雷器就行。短路防雷都具备了。也有隔离。
回复
liumiao0423
2011年11月03日 11:52:09
35楼
电气区管说的对,我们这大街上随处可见的315KVA的变压器都是跌落式熔断器加避雷器。
回复
a2xsxtl
2011年11月03日 13:25:48
36楼
可以呀,我们这里315kVA一下都可以不经过高压柜(因为315kVA以下可以是高供低计,即可以不经过高压柜,315kVA及以上我们这里必须高供高计,即需要经过高压柜),可以经跌落式熔断器后电缆直接连接变压器。例外觉得区管说的专变跟你说的那个专变不一样,我们这里10kV公用线路上某个厂家自己单独使用的变压器就叫专变,应该就是区管说的用户变吧
回复
zhwei0509
2011年11月03日 15:03:17
37楼
讨论到这里,楼主的疑问已经很明朗了:可以不经过高压柜而直接接到变压器,这样是没有问题的。
回复
reeall
2011年11月03日 16:42:34
38楼
杆上应装跌落开关再接变压器完全可以,但这深圳这边现在行不通,一定得需专变才行。
回复
ztd001
2011年11月03日 16:57:51
39楼
高压柜还是有一定的保护,指示,计量用处的。
回复
zxmhwj
2011年11月03日 18:36:31
40楼
可以装个户外高压真空断路器,还带隔离刀闸的!我公司的保安电源就是这样用的
回复
一路向东
2011年11月03日 18:40:08
41楼
原帖由 lingxuct 于 2011-11-1 17:47 发表
250KVA的专变?是不是想的太美?2500KVA还可以申请,250KVA不可能是专变,从高压架空线上引下,最多是公线上的一台用户变!

“有没有强制要求先进高压柜?”看你的设备重要性,还有挂接电源是否不允许你的设备影响 ... [/quote有道理,顶起
回复

相关推荐

APP内打开