水泵出水管上设置了止回阀,就可以不用设置水锤消除器吗?不知道止回阀采用什么形式的?

水泵出水管上设置了止回阀,就可以不用设置水锤消除器吗?
不知道止回阀采用什么形式的?
galaxy1983
2011年11月01日 12:18:47
2楼
这要看止回阀的种类了,普通的止回阀不能防止水锤,可以采用缓闭止回阀,或者是多功能阀
回复
金——
2011年11月01日 12:33:11
3楼
一般小口径水泵用速闭消声止回阀,大口径水泵用阻尼缓闭止回阀
回复
mingren_76
2011年11月01日 13:55:55
4楼
进来学习一下。。
回复
city-ants
2011年11月02日 11:51:33
5楼
采取多功能水泵控制阀就可以消除水锤;
对于止回阀也要采用缓闭式的,这样也可以减轻水锤。
回复
majingsheng85
2011年11月02日 15:00:56
6楼

应给是这种做法较常用
回复
houzi1985914
2011年11月02日 16:00:06
7楼
向前辈们,学习经验
回复
yyanjun0001
2011年11月03日 08:19:17
8楼
推荐使用多功能阀,现在很普遍了
回复
huangzhimin
2011年11月03日 09:38:05
9楼
目前给、排水设计消除水锤问题的一般防护措施有 :
1、一般泵房设计水泵出水管均安装有多功能水泵控制阀。
多功能水泵控制阀可以防止介质倒流,防止水锤及水击现象的产生。兼具电动阀。逆止阀和水锤消除器三种功能。可有效地提高供水系统的安全可靠性。
2、如果泵房长距离输水沿线地形起伏变化较大较复杂时,应通过专业部门水锤计算选用泄压阀,一般安装在泵房出水端附近。
泄压阀又名 安全阀(safety valve)根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。