水泵软接头该不该使用限位螺栓?
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2011年10月30日 15:34:35
只看楼主

水泵软接头该不该使用限位螺栓? 本来软接的作用就是消除水泵的振动传递,如果加了限位螺栓,不就等于没装软接吗?水泵的振动一样可以传递到下一段管道~~

水泵软接头该不该使用限位螺栓?
本来软接的作用就是消除水泵的振动传递,如果加了限位螺栓,不就等于没装软接吗?水泵的振动一样可以传递到下一段管道~~

软接头限位螺栓.jpg

软接头限位螺栓.jpg

免费打赏
huolimin
2011年11月02日 19:48:46
22楼
压力大时,与限位螺栓连接的铁块自动就崩开啦
回复
jveons
2011年11月02日 20:13:22
23楼
限位伸缩接头在水泵出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用传力接头和限位传力接头,或采用限位伸缩器(伸缩节)和防拉脱限位橡胶接头,以及可采用限位伸缩接头及卡箍柔性接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道转角处或泵的近端,伸缩接头发生冲击力损伤设备。
因为限位伸缩接头系列产品属金属制品、其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被广泛应用于电力、冶金、化工、给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵于阀门和管道之间的连接。
限位伸缩接头在管道运行中有一定的多向位移作用,对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用,因此,伸缩接头可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利
限位伸缩接头 在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
回复
abc092708
2011年11月02日 22:36:47
24楼
管道安装好可以去掉固定螺丝
回复
首创060505
2011年11月03日 10:55:16
25楼
去掉限位螺栓较好,软接头可以真正起到作用。
回复
panzi8384
2011年11月03日 16:01:41
26楼
没必要用啊,画蛇添足
回复
liu_jian1981
2011年11月03日 19:12:20
27楼
推测是安装时加上去的,忘了拆下去了!
回复
yeatsdong
2011年11月04日 10:41:33
28楼
实际工况中没有看到过这样的用法。
回复
suouwhc
2011年11月04日 14:20:17
29楼
如果您有技术上的问题或者需要泵的话可以联系我们,我们是专业做泵的,有ITT,格兰富,ROTAN,鹤见,奥利,川源,耐驰螺杆本等一系列泵!我的QQ:1667292644
回复
chenguang789
2011年11月04日 21:34:01
30楼
限位螺丝传动的振动比较少,主要还是靠软接头消除振动。
回复
liujiawei12345
2011年11月04日 22:06:13
31楼
我觉得限位螺栓应该尽量少用,且控制在3跟螺栓,感觉又限位螺丝,降低了软接头的功能
回复

相关推荐