水泵软接头该不该使用限位螺栓? 本来软接的作用就是消除水泵的振动传递,如果加了限位螺栓,不就等于没装软接吗?水泵的振动一样可以传递到下一段管道~~
水泵软接头该不该使用限位螺栓?
本来软接的作用就是消除水泵的振动传递,如果加了限位螺栓,不就等于没装软接吗?水泵的振动一样可以传递到下一段管道~~
12楼
我可以肯定的告诉你,泵房内的不需要加,但你这图片上的做法还是有问题的,软接法兰处没加平垫,也没加弹簧垫,见附件,施工过程中,图片不是很漂亮,但施工工艺没错
回复
13楼
回复
14楼
没在软接头处用过限位螺栓
回复
15楼
我接触的几个泵房内软连接都没加限位螺栓
回复
16楼
8楼说的对
这个装法是不对的
本意可能是为防止软连接爆裂,而将两片法兰固定连接
回复
17楼
不应该保留,施工完毕后应拆除才对;加限位是防止过度拉伸或压缩,起保护作用,通常是用在管道伸缩补偿的情况下考虑加装,如果是防止震动传递就不需要了
回复
18楼
可以考虑拆掉
回复
19楼
有道理!
回复
20楼
这个位置的限位螺栓应该是在与设备连接完成和支架装设完毕后拆掉的。个人觉得有螺栓的话软接头起不到应有的作用了。
回复
21楼
我们装水泵机组时都没用过限位螺栓。
回复