【讨论】变压器近乎空载,为何低压补偿柜的功率因数只有0.4
jms154007
jms154007 Lv.4
2011年10月28日 15:50:01
来自于变压器
只看楼主

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢
免费打赏
mingkun128
2011年10月31日 17:34:09
32楼
同意0.4是正常的
回复
我爱喝绿茶
2011年10月31日 21:15:46
33楼
这个,这个嘛,不太清楚。。
回复
l19800509
2011年11月01日 09:51:02
34楼

支持一下。高手
回复
zphddq
2011年11月02日 11:49:26
35楼
不自投是因为负荷太小,取样互感器的二次电流低于自投仪的最小工作电流。
回复
mingkun128
2011年11月02日 14:01:36
36楼
变压器空载时的有功0.01Sjs,无功大概0.05Sjs.算下功率因数0.2左右,在加上线路的电阻耗能大概0.4差不多了。
回复
cnkaqi030
2011年11月02日 14:25:47
37楼
我是路过的
回复
gaotesp
2011年11月03日 15:18:29
38楼
学习学习高手的知识…
回复
ccc678
2011年11月04日 10:34:29
39楼
一个变压器带了个3KW的负载,怎么补都是罚款的。这么小的电流,控制器是不动作的,楼主多虑了。
回复
cnkaqi030
2011年11月04日 10:47:48
40楼
回复
mqli2004
2011年11月04日 10:58:00
41楼

3KW的负载,需要无功功率是多少?补偿柜最小补偿功率是多少?所以不补偿是正确的,否则肯定会过补偿。
回复