最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢
最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢
32楼
同意0.4是正常的
回复
33楼
这个,这个嘛,不太清楚。。
回复
34楼
支持一下。高手
回复
35楼
不自投是因为负荷太小,取样互感器的二次电流低于自投仪的最小工作电流。
回复
36楼
变压器空载时的有功0.01Sjs,无功大概0.05Sjs.算下功率因数0.2左右,在加上线路的电阻耗能大概0.4差不多了。
回复
37楼
我是路过的
回复
38楼
学习学习高手的知识…
回复
39楼
一个变压器带了个3KW的负载,怎么补都是罚款的。这么小的电流,控制器是不动作的,楼主多虑了。
回复
40楼
回复
41楼
3KW的负载,需要无功功率是多少?补偿柜最小补偿功率是多少?所以不补偿是正确的,否则肯定会过补偿。
回复