【讨论】变压器近乎空载,为何低压补偿柜的功率因数只有0.4
jms154007
jms154007 Lv.4
2011年10月28日 15:50:01
来自于变压器
只看楼主

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢
免费打赏
qdhtxm
2011年12月31日 13:53:40
42楼
变压器本身需要无功,无功功率是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场。当变压器空载或轻载运行的时候,无功电流电流占比重很大,但变压器满载时,建立磁场的无功功率基本不变,而有功功率增加很多,所以功率因数就较大。不知道我说的对不对
回复