【讨论】变压器近乎空载,为何低压补偿柜的功率因数只有0.4
jms154007
jms154007 Lv.4
2011年10月28日 15:50:01
来自于变压器
只看楼主

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢
免费打赏
cscecxp
2011年10月31日 08:53:28
22楼
会不会是电流很小,仪表反映不灵敏造成的。
回复
逍遥翁
2011年10月31日 09:06:25
23楼
功率因数低,有两个原因:1是控制器本身问题,2是线路上的问题,你可能不是专线,线路上有较大的感应负责,或者电磁炉造成。
功率因数补偿投入,是有条件的:1电压超过设定范围,2启动电流低于启动值。所以你的功率补偿控制器不启动是正常的。功率因数低你应该查明原因在作出正确判断。
回复
jkl5c
2011年10月31日 09:14:08
24楼
变压器接近空载时,功率因数为0.4是正常的。如果达到0.9以上,那就不正常了。变压器空载时消耗的无功和满载时消耗的无功基本上是相同的,而空载时的有功消耗很小或者没有,那功率因数低是正常的。要不就在高压侧补偿,要不低压侧就加固定补偿
回复
houzaixiang
2011年10月31日 09:14:37
25楼
我曾经经历过载空载自动投却的情况,检查外围情况无果,后来换了一个就好。当时是功率因数为0.18,投入了六个。
回复
红苹果
2011年10月31日 09:30:12
26楼

本来就是嘛,空载的时候功率因素肯定是很低的。。
回复
lianyu723
2011年10月31日 10:45:34
27楼
电容用太大了!负荷又太小了,无法补偿到。
回复
tdming
2011年10月31日 11:08:21
28楼
0.4的功率因数为自然功率因数,属正常状态。低压无功补偿控制器自动切投控制量可为无功功率,电压,时间和功率因数。如负荷太小,补偿系统不会自动投入,否则极易造成过补。
回复
huxinqun
2011年10月31日 12:10:57
29楼
学习下!
回复
shenzhen_aut
2011年10月31日 16:12:53
30楼

呵呵

你遇到的情况很正常啊!
功率因数低,是因为没有补偿的原因。
而补偿柜的补偿器,这时不动作,是因为用电量小,采样得到的电流信号很小,补偿器的灵敏度不够,就导致不动作。
灵敏度偏低,是大多数300元以下的补偿器的通病,没办法啊,谁叫用户压价压得那么厉害,压到最后,还是用户自己吃亏,要被罚款了,占小便宜吃大亏,供电局每月的罚款不会低于300元的。
这类补偿器几乎不能适应低电流工作的情况,灵敏度也无法调整,所以,如果不换补偿器,你遇到的现象就无法改变。
你不妨试试我们的GZK871智能无功补偿控制器。我们已经连续7年通过深圳市技术监督局的抽查,已成为市政府“深圳制造”的一员了。CQC也再次顺利通过了年审,质量体系运作正常,用户可放心使用。

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2011-10-31 16:15 编辑 ]
回复
hzhuai070125
2011年10月31日 16:24:03
31楼
支持24#的看法。
回复