【讨论】变压器近乎空载,为何低压补偿柜的功率因数只有0.4
jms154007
jms154007 Lv.4
2011年10月28日 15:50:01
来自于变压器
只看楼主

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢

最近刚接触成套行业不久,之前去了一个配电房,由于低压侧负荷很小,变压器近乎空载,但为什么低压补偿柜的功率因数显示只有0.4左右(很不稳定,有时在0.9以上,经查,线路无误),这是什么原因呢。功率因数在0.4左右的时候,我将控制器投切延时调为1秒,但还是不自动投电容,为什么呢
免费打赏
xinag-bd2005
2011年10月29日 21:03:05
12楼
可能是控制器的问题,换一个试试看
回复
sang9988
2011年10月29日 21:36:00
13楼
学习了...
回复
loujinpu
2011年10月30日 08:26:02
14楼
变压器在空载状态其实是看不出功率因数有多少会显示0cc,因为进线柜取样电流为零 所以控制无法计算功率因数,3千瓦的负载带的什么?罗电机空载有可能04,在功率因数很低的情况下,控制器保护,不投切
回复
yutaolion
2011年10月30日 08:58:47
15楼
路过学习了。
回复
yan_jiabin
2011年10月30日 17:30:19
16楼
空载会出现一些匪夷所思的情况
回复
zhanggt00
2011年10月30日 20:02:04
17楼
假设变压器负荷为一盏日光灯,无功负荷很小,补偿电容器不会投入的。功率因素就会为0.4.
回复
gaozhuo2008qz
2011年10月30日 20:29:49
18楼
楼主应该在补偿柜控制器显示的功率因数为0.4时,你看客户开关柜功率因数表显示的是不是也是0.4,检查控制器取样接线是否有松动现象,我个人感觉控制器有问题的可能性很大。低压控制器一般控制策略是:控制器通过取样计算系统无功需求,然后根据控制器设置的电容器组每一路容量大小,投和系统无功缺口相近的那一路电容器组,当检测到系统功率因数大于控制器内功率因数上限时,视为过补,即切除电容器组。
回复
cdcs1986
2011年10月30日 20:57:35
19楼
这种情况不要怀疑补偿柜有问题,我们也有补偿柜,负载很小的时候无功补偿都不会自动投入,我们单组电容器达80KVAR,有12组电容器,很小的负载甚至几十千瓦都不会自动投入,否则导致过补偿造成过压导致设备损坏,何况你那才3KW的负载。
回复
宁波盛誉
2011年10月30日 22:31:04
20楼
控制器显示欠流就不会投入了。
回复
自控
2011年10月31日 08:51:12
21楼


多大的变压器,你这么小的负荷是看不出功率因素的,除非你在高压侧有功率因素表计!
回复

相关推荐

APP内打开