【请教】有了开闭所,为什么还要设计环网柜室?
xjg2010
xjg2010 Lv.10
2011年10月28日 15:29:29
只看楼主

两路10KV进线,有了开闭所,内有20个柜子(应是每路10个吧?),供10台变压器。我理解,这20台柜子不就是环网柜吗?为什么图上还单设了环网柜室?

两路10KV进线,有了开闭所,内有20个柜子(应是每路10个吧?),供10台变压器。我理解,这20台柜子不就是环网柜吗?为什么图上还单设了环网柜室?
免费打赏
老刘的直流屏
2011年11月02日 14:44:19
12楼
上个图吧
回复
米克
2011年11月03日 08:59:28
13楼
是啊!有些情况是产权单位不同。
回复
cnkaqi030
2011年11月03日 10:31:52
14楼
求突破
求图片
回复
cnkaqi030
2011年11月03日 10:32:43
15楼
需要图片,求解释
回复
shenlang123
2011年11月03日 16:41:08
16楼
回复
fenger410
2012年02月13日 16:14:09
17楼
开闭站是送电的即供电局的,环网柜是送给变压器是你单位的
回复
yinwantai
2012年02月20日 15:17:42
18楼
回复
longdi815
2012年05月20日 17:22:45
19楼
上图上图,求真相
回复
噬书
2012年05月24日 14:46:09
20楼
开闭所产权是供电局的,高压环网柜室是厂方配电室的一部分,产权属厂房
回复
iq108master
2012年05月26日 11:26:56
21楼
回复

相关推荐