空调机房设备是否需留等电位连接扁钢?
lyl8230230
lyl8230230 Lv.7
2011年10月28日 11:52:45
只看楼主

以前遇到一个工程,空调机房设备接地问题:现场工程师要求留等电位连接扁钢,但是图纸上未表示,咨询设计单位,设计单位说配电电源电缆里已经有PE线,不需要另外接地保护。但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地。大家认为怎么处理这个问题?

以前遇到一个工程,空调机房设备接地问题:现场工程师要求留等电位连接扁钢,但是图纸上未表示,咨询设计单位,设计单位说配电电源电缆里已经有PE线,不需要另外接地保护。但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地。大家认为怎么处理这个问题?
lingxuct
2011年10月28日 13:16:28
2楼
应按“但图集04DX002第69页,要求外露可导电部分接地”做,电缆内有PE芯也需要明显的接地,并接好了。
回复

相关推荐

APP内打开