在一篇文章中看到作者说,变压器离避雷针的 距离最好在15~20米,请问这个说法对吗?变压器与避雷针之间的距离有硬性要求吗??
在一篇文章中看到作者说,变压器离避雷针的 距离最好在15~20米,
请问这个说法对吗?
变压器与避雷针之间的距离有硬性要求吗??
2楼
有这样的规定---
为了确保变电站中最重要而绝缘又较弱的主变设备的绝缘免受反击的威胁,要求在装置避雷针的构架附近埋设集中接地装置,且避雷针与接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的距离不得小于15米.因为当雷击避雷针时,在接地装置上出现的电位升高,在沿接地体传播的过程中将发生衰减,经过15米的距离后,一般已不致于对变压器造成反击.
回复
3楼
长见识.
回复
4楼
具体是哪个规范里有?谢谢~
回复
5楼
我在(高电压技术)里找到,规范没见过,见谅!
回复
6楼
以下是引用ccc678在2006-07-29 13:24:38.0发表的内容:
以下是引用zhxy4206在2006-07-29 10:50:14.0发表的内容:
具体是哪个规范里有?谢谢~
我在(高电压技术)里找到,规范没见过,见谅![/quot
谢谢大家
就是说避雷针与变压器之间的空间直线距离没有要求一定是15米以上?
回复
7楼
请问2楼楼主:闪电能达到多高电压?15米接地线能衰减电压几许?谢谢!
回复
8楼
变压器和避雷针保持一定距离是必要的,除了上面所说的以外还有一个重要原因就是感应电压。
当雷电波沿避雷针入侵时,其可以看作是一个突变的电流波形,其感应到线圈(变压器绕组)di/dt非常大,会导致绕组横绝缘击穿。
回复
9楼
http://www.dqrt.com/Article/article_view.asp?id=589
回复
10楼
几十至上千 和雷电流与接地电阻有密切关系
15米是空气距离 反击是为了设备与避雷针之间空气被击穿放电
回复
11楼
15米是沿接地线距离。
我记得空气中距离为3米还是5米来着。
回复