如何选择导线的截面积
liaowenxiaog
2006年07月28日 17:18:25
只看楼主

如何选择导线的截面积

如何选择导线的截面积
免费打赏
dxj0426
2006年07月29日 08:25:55
2楼
根据电流选择:
一般可以这样计:10下五;100上二;25\35四三界;75\90两个半.
回复
dxj0426
2006年07月29日 08:43:56
3楼
我又发现了个比较详细的描述:
估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

回复
guowei-william
2006年07月29日 08:45:06
4楼
根据电流查表
回复
yut183
2006年07月29日 12:53:23
5楼
查什么表?
回复
advancing1234
2008年11月06日 15:15:11
6楼
110kV架空线LGJ-95的导线,现在输送25000kVA的单相电+12500kVA的三相电,导线能不能满足要求,
个人计算的是实际电流为293.2A,而35度的环境温度下允许最大电流是294.8A,是不是太勉强,
是不是还要留裕量,能不能满足要求,请教下高手,急!!谢谢了