施工现场存在安全生产隐患
yy_8816
yy_8816 Lv.3
2011年10月27日 14:30:07
只看楼主

进行安全监督抽查。发现该工程存在较多安全隐患,大家看看能看出来不?

进行安全监督抽查。发现该工程存在较多安全隐患,大家看看能看出来不?

1(4).png


2(5).png


3(4).png


4(4).png


6(1).png

tiechui
2011年10月28日 10:03:45
2楼
悬挑架转角处工字钢外伸端太长,一般规定为:锚固段与悬挑段长度之比为2:1
回复
yangshunhong
2011年10月28日 10:22:55
3楼
存在安全隐患。
回复
tsbdxyl
2011年10月28日 10:27:01
4楼
第二张图上,悬挑架立杆处没有使用工字钢,而是普通的钢管
回复
lizonfan123323
2011年10月28日 10:56:49
5楼
没看出来,不过施工现场确实很乱!
回复
bb8844ww
2011年10月28日 10:57:16
6楼
第四张已完成的楼板边缘处没有设置护栏,按照规范的规定是必须要设置安全防护栏的。
回复
feiyufw
2011年10月28日 11:50:48
7楼
施工现场凌乱,工字钢悬挑不符合规范
回复
houkobe
2011年10月28日 12:38:14
8楼
部分密目安全网缺漏、没有脚手板、用木方定撑脚手架、剪刀撑的布设不到位。脚下竹挡板要搭设布置。没有设置红白相间的挡脚板
回复
执笔画浮尘
2011年10月28日 14:06:58
9楼
有地方没铺板,石块掉下去了;有的立杆间距过大;剪力撑看得不太清楚;搭接有错误;还有那个套管支持,掉下去砸死人哦。
以上个人拙见
回复
xinongchenggui
2011年10月28日 15:49:24
10楼
施工现场凌乱,存在安全隐患
回复
暴走的悟空
2011年10月28日 15:55:23
11楼
工字钢悬挑过长,应严格按照专项施工方案计算长度设置;部分位置用钢管悬挑;脚手架无安全挡板;楼层临边防护不到位