冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
eyadin_5
eyadin_5 Lv.5
2011年10月26日 13:03:23
来自于采暖供热
只看楼主

冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍 求高手告知

冷却水水量为什么是冷冻水的1.2~1.25倍
求高手告知
荒村听雨2004
2011年10月26日 14:20:42
2楼
记得大学里了解过这个问题 估计与冷却水的水量损失有关吧 还有就是考虑到冷冻机的换热效率
回复
eyadin_5
2011年10月26日 14:42:35
3楼
求解惑啊 朋友们
回复
bianyi-xj
2011年10月27日 11:48:19
4楼
冷却水用于制冷剂的冷却,是为了带走制冷剂吸收的热量,同时制冷剂吸热后将会被压缩机压缩做功,这部分能量也应该被冷却水带走。你可以画一个制冷循环的lgP-h图,就明白了。

[ 本帖最后由 bianyi-xj 于 2011-10-27 11:52 编辑 ]
回复
骷髅精灵
2011年10月27日 12:37:04
5楼

+1
回复
snail_yin
2011年10月27日 15:05:16
6楼
冷机的COP为5左右。也就是说如果制冷量为1000 KW,电机功率大约200KW,这就意味着冷却塔需要散出的热量为1200KW,冷却水和冷冻水的供回水温差均为5度,这样就意味着冷却水流量和冷冻水流量的:1200KW/1000KW,即1.2倍。不知道说明白没有。
回复

相关推荐

APP内打开