们甲方的 50部日立电梯, 电源为 由楼内总进户带漏电总开关下引入一路电源进机房,现在安装调试阶段,启动经常跳闸,不知何故?1、是否应不经漏电单设电源?2、日立电梯电气系统是否有缺陷?大哥,请回答我。谢谢!
们甲方的 50部日立电梯, 电源为 由楼内总进户带漏电总开关下引入一路电源进机房,现在安装调试阶段,启动经常跳闸,不知何故?
1、是否应不经漏电单设电源?
2、日立电梯电气系统是否有缺陷?
大哥,请回答我。谢谢!
2楼
发错地方,转配电版
回复
3楼
1、电梯不经漏电!
2、是否缺陷尚待研究!
回复
4楼
我做电梯的时候是
只报警不跳闸
回复
5楼
电梯开关选择要考虑暂载率,是不是开关选的小了?
回复
6楼
这种开关怎么在系统图上表示啊?老大!我早就想用这一种,不过不知道哪家的好
回复
7楼
1.好象电梯应该是专用线路,不应在电梯线路上带其他负荷.
2.一般情况下,电梯不经漏电开关!
3. 电梯机房内,应设双电源互投.
回复
8楼
断路器选小了.楼上各位说的对.电梯供电是一个相对独立的部分.不涉及漏电,按4楼说的再算算看
回复
9楼
断路器选小了
回复
10楼
我也有同样问题,电梯电源取自总漏电开关下
回复
11楼
没有必要设置总漏电开关
回复