电梯电源的规范,我的电梯怎麽了?
goalstar
goalstar Lv.2
2006年07月28日 07:19:20
只看楼主

们甲方的 50部日立电梯, 电源为 由楼内总进户带漏电总开关下引入一路电源进机房,现在安装调试阶段,启动经常跳闸,不知何故?1、是否应不经漏电单设电源?2、日立电梯电气系统是否有缺陷?大哥,请回答我。谢谢!

们甲方的 50部日立电梯, 电源为 由楼内总进户带漏电总开关下引入一路电源进机房,现在安装调试阶段,启动经常跳闸,不知何故?
1、是否应不经漏电单设电源?
2、日立电梯电气系统是否有缺陷?
大哥,请回答我。谢谢!
xin20019
2006年07月28日 09:15:51
2楼
发错地方,转配电版
回复
xudi1234
2006年07月28日 09:51:54
3楼



1、电梯不经漏电!
2、是否缺陷尚待研究!
回复
yzacl
2006年07月31日 10:57:36
4楼
我做电梯的时候是
只报警不跳闸
回复
han2003
2006年07月31日 11:58:58
5楼
电梯开关选择要考虑暂载率,是不是开关选的小了?
回复
shiyan_1023
2006年07月31日 16:31:23
6楼


这种开关怎么在系统图上表示啊?老大!我早就想用这一种,不过不知道哪家的好
回复
bqg
2006年09月08日 14:37:12
7楼
1.好象电梯应该是专用线路,不应在电梯线路上带其他负荷.
2.一般情况下,电梯不经漏电开关!
3. 电梯机房内,应设双电源互投.
回复
bobby_23198159
2006年09月09日 14:42:09
8楼
断路器选小了.楼上各位说的对.电梯供电是一个相对独立的部分.不涉及漏电,按4楼说的再算算看
回复
yanqiangx
2006年10月11日 10:33:48
9楼
断路器选小了
回复
tsfyyx
2009年10月07日 17:18:43
10楼
我也有同样问题,电梯电源取自总漏电开关下
回复
huanghesheng
2009年10月08日 23:35:29
11楼
没有必要设置总漏电开关