集体宿舍楼首层功能为厨房和餐厅,请问消防管能否在厨房和餐厅顶吊装?是否需考虑管子外壁会产生冷凝水而产生污染?厨房油污气体对管子及消防系统是否会有影响?什么影响?(消防系统和生活系统分开)
集体宿舍楼首层功能为厨房和餐厅,请问消防管能否在厨房和餐厅顶吊装?是否需考虑管子外壁会产生冷凝水而产生污染?厨房油污气体对管子及消防系统是否会有影响?什么影响?(消防系统和生活系统分开)
2楼
消防管可以在厨房和餐厅顶吊装安装。担心管子外壁会产生冷凝水可以对管子作防结露保温。厨房油污气体对消防镀锌钢管没影响。钢管防锈不是还要刷油吗?(哈,开玩笑:)
高层建筑的厨房、餐厅内设喷淋,用的也是镀锌钢管。既然喷淋的镀锌钢管可以安装在厨房和餐厅的顶部,消火栓系统的镀锌消防管也能安装。
回复
3楼
如果能避开是最好的,而且我觉得20010923GPS 的考虑也挺有道理,不错。我支持你的看法。
回复
4楼
没问题的,但要做好防腐和保温。
回复
5楼
同意NBYJW1978的意见,要有地方可走,还是避开好些。
回复
6楼
干嘛不埋地呢?