排气阀
hidi
hidi Lv.2
2003年08月20日 12:27:12
只看楼主

你们做市政给水时,有设置排气阀吗?一般位置?间距多少?

你们做市政给水时,有设置排气阀吗?一般位置?间距多少?
免费打赏
xiaowang
2003年08月25日 16:24:31
12楼
请教shmily5605:
1.真空破坏与微量排气复合阀的工作原理;
2.微量排气阀的工作原理,
3.多功能复合式排气阀有那些功能.
回复
hidi
2003年08月25日 16:54:50
13楼
请问各位:DN1000供水干管需要安装多大排气阀?
回复
waterboy
2003年08月25日 17:05:57
14楼
装100的排气阀,
见S146/页8-4。
回复
shmily5605
2003年08月26日 09:32:40
15楼
to xiaowang:
1.真空破坏与微量排气复合阀能在管路或容器压力降低到大气压以下某一值(通常为-1724Pa)时开启,吸入大量空气,在恢复正压时重新关闭,并逐渐排除积累的空气。该复合阀由二个独立的真空破坏阀和微量排气阀通过连通管组合而成。它的应用之一:消除断流弥合水锤:当水柱分离时,可高速吸气,破坏真空;当断流弥合时不高速排气,气囊起缓冲作用,但可微量排气,逐渐排除积存的空气。
回复
shmily5605
2003年08月26日 10:48:31
16楼
2.自动排除聚集在有压水管路系统中局部最高点的气体,具体工作得了解排气阀的内部构造。我所了解的是浮球杠杆式的。
3.简单来说,复合式排气阀具有三个功能:a.微量排气b.高速排气c.高速吸气
回复
痴弦笙
2003年08月26日 10:51:27
17楼
其实排气阀的位置选择比它的口径选择更加重要。
回复
waterboy
2003年08月27日 11:29:34
18楼
如果出现给水管为避让过路箱涵而下弯,
是否也要设置排气阀?
回复
shmily5605
2003年08月29日 17:12:52
19楼
要设。
回复
liumingxiang2000
2009年05月12日 09:36:52
20楼
曝气沉砂池中曝气时,防止停泵等意外引起的管道负压,而池中水进入鼓风机,需要在曝气管的最高点装真空破坏阀吗,这个和水泵上安装的真空破坏阀有什么区别?
回复
shanshuichang
2009年05月12日 11:43:20
21楼
既要看坡度,又要看管径和局部构造吧
回复