排气阀
hidi
hidi Lv.2
2003年08月20日 12:27:12
只看楼主

你们做市政给水时,有设置排气阀吗?一般位置?间距多少?

你们做市政给水时,有设置排气阀吗?一般位置?间距多少?
免费打赏
finder
2003年08月20日 13:17:19
2楼
我记得要设置在整个管道系统的最高位置。
如果管道有起伏,就凡是高起来的地方都设置一个。
回复
hidi
2003年08月20日 13:47:25
3楼
我曾这样做过,不知设计规范有具体规定吗?
回复
qxj007
2003年08月20日 20:00:02
4楼
要。
回复
枫松柏
2003年08月20日 21:20:08
5楼
自动排气阀是要安装的但是不是按照多远距离,而是安装在管道最高点上。
回复
yefei_wolaile
2003年08月20日 21:23:49
6楼
我们这里也这样做的,在最高点设置排气阀,顺便问一下你们设计的时候在排气阀之前还要 设置一个闸阀吗?
回复
yuweiming
2003年08月25日 10:45:39
7楼
找标准图集做
回复
echo105
2003年08月25日 12:26:44
8楼
排气阀安装在管道最高点,在闸阀上安装排气阀,方便检修。闸阀常开。
回复
zml--mail
2003年08月25日 13:14:17
9楼
排气阀不用和闸阀配套做,一般是做在管道纵向明显变坡的最高处,如果管道没有明显的纵向变坡,每隔一公里左右也要做一排气阀。做法和排泥阀很相似,只不过排泥阀做在最底点
回复
shmily5605
2003年08月25日 14:33:40
10楼
下列详细情况如下,如有问题欢迎联系:
1.局部最高点--最主要的安装点,由水力坡度确定,而不是由水平基线确定。就安装复合式排气阀。水力坡度线以上的管道是负压,需要安装防止空气人外吸入的止回阀。
2.如在停泵时有可能出现水柱分离式断弥合水锤,则需安装真空破坏与微量排气复合阀。
3.下降坡度变大点--安装一个微量排气阀,当需要真空保护时,可安装一个复合式复合阀。
4.上升坡度变小点--与3相同。
5.长距离无折点上升管段--每400-800米安装一个高速排气/吸气阀。
6.长距离无折点下降管段--每400-800米安装一个多功能复合式排气阀。
7.长距离水平管线--每400-800米安装一个多功能复合式排气阀。
8.水泵:在出水管上尽可能靠近止回阀处安装微量排气阀。如果水泵入口有吸水口提升段,则要安装复合式排气阀。
9.大型阀门:大型水力控制阀最高点或上游邻近点或减压阀政游,需安装微量排气阀。
回复