求教:6跃7层商住楼消火栓设置困惑
l574196649
l574196649 Lv.2
2011年10月25日 09:49:36
只看楼主

目前手上有3栋 六跃七的商住楼。自己也搜寻了许多资料,不过还是不能很清楚的解决问题。特地发出来,希望有高人给予正确合理的指点。 A栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的 B栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的 C栋,每层面积为250平米,不超过300。1,2层为商铺,3--5层为宾馆,6层和6跃7层为住宅。 总共就只有一把楼梯。

目前手上有3栋 六跃七的商住楼。自己也搜寻了许多资料,不过还是不能很清楚的解决问题。特地发出来,希望有高人给予正确合理的指点。
A栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的
B栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的
C栋,每层面积为250平米,不超过300。1,2层为商铺,3--5层为宾馆,6层和6跃7层为住宅。 总共就只有一把楼梯。

目前,本人的想法是。C栋1--7层全部上消火栓。虽然顶层是住宅,也照样做上去了 。 按 超过5层的非住宅类居住建筑考虑消火栓。

A栋和B栋, 目前非常迷惑。 到底是仅在商铺部分设置消火栓, 还是 依然按照超过5层的非住宅类居住建筑来 考虑 整栋都上消火栓。 询问了几个朋友,这两种做法都有人支持。

搜寻了许多资料,大都是仅有1层,或者1,2层位商业网点的住宅帖子,没发现有像我这种,1--3层都作为商铺的。


另外还有一个问题,涉及到是施工安装的 。 如果AB两栋建筑,每层都设置消火栓的话。 住宅部分就设置在休息平台比较合理,层高3米,在1米5的位置有400的梁,也就是只剩下1米1。消火栓要如何安装,不管选用哪一型号消火栓,都安装不起。那么 就只有明装,明装才不会被梁卡到。 但是明装在休息平台,是否存在影响人员疏散逃生?

请多多指点。
77789d4602fb63aea60b.rar
3.3 MB
立即下载
免费打赏
mingren_76
2011年10月25日 10:48:37
2楼
回复
zt_email
2011年10月25日 11:43:50
3楼
这个问题的理解可参考《建规》5.4.6
5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定:
1 ……,且居住部分的 安全出口和疏散楼梯应独立设置
2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、 消防设施等防火设计,应分别按照本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住部分的层数确定应包括其他功能部分的层数。

个人看法:
A栋和B栋的商铺和住宅的楼梯间分开设置,可以理解为商铺和住宅是完全分隔的不同防火分区,因此A栋和B栋住宅部分可按不超过7层的住宅考虑,不设消火栓。
C栋1、2层为商铺,3--5层为宾馆,6层和6跃7层为住宅,共用一个楼梯。这个应该违反规范了,审查可能有问题。
至于住宅楼梯间休息平台设置消火栓可以做到,常见的是休息平台设置窗台,消火栓设置在窗台下,安装高度没有1.1m,消防局是认可的(和当地消防部门交流下意见)
回复
l574196649
2011年10月25日 14:50:33
4楼
补充一下,这几家是私人自己买地盘盖的房子。因为业主太难缠,要求这要求那,建筑上改了许多,最后应业主要求,不图审了。
虽然不图审,但是我觉得,在给排水消防上,自己也应该严格对待,不然出了事也是自己兜着。
消防大队是不承担法律责任的,图审公司只有连带责任,主要责任是设计者。
即便这几家私人的房子,和消防大队打好了关系, 难道就能因为这样就消火栓一个都不摆么……那样只是害了自己。
所以我想严格对待,多询问,多参考大家以前有没做过这种工程,如何处理。
回复
yrr_200
2011年10月27日 10:16:43
5楼


我比较赞成这个意见,呵呵
回复
zrhljj
2011年10月27日 13:43:50
6楼
下面一、二层是商业可以按商住楼考虑;下面一~三层是商业就不能按商住楼考虑了,已经超过了商业网点的概念了,应该按综合楼考虑了
回复
l574196649
2011年10月27日 14:52:12
7楼
……保守点的做法就是
A栋 B栋 1--6层全部做上消火栓。 不过要做的话 在住宅部分, 我一开始也提到了,暗装的话,消火栓安装高度不够 。只有明装,明装又担心影响疏散。

开放点的做法还是 1--3层做消火栓。 4--6层 不做消火栓。
……我个人是想全部做消火栓了,。主要是安装高度的问题。跟结构的和建筑的 都比较难以沟通……哎 看来只有明装了
回复
ftxiaoke
2011年10月27日 15:49:34
8楼
建筑本身就错了,疏散楼梯都不够,水消防根本就没法做
回复
玉树凌风
2011年10月27日 16:16:33
9楼
住宅不应设置消火栓你最好从侧面去问一下消防部门的相关人员;我认为住宅是不设置的。
回复
l574196649
2011年10月27日 17:01:53
10楼
1--3层是商铺 确切的说 这个已经不能算住宅
要算综合楼了。
回复
yangerpeng007
2011年10月28日 14:45:39
11楼
能不能多搞几个灭火器?
回复