求教:6跃7层商住楼消火栓设置困惑
l574196649
l574196649 Lv.2
2011年10月25日 09:49:36
只看楼主

目前手上有3栋 六跃七的商住楼。自己也搜寻了许多资料,不过还是不能很清楚的解决问题。特地发出来,希望有高人给予正确合理的指点。 A栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的 B栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的 C栋,每层面积为250平米,不超过300。1,2层为商铺,3--5层为宾馆,6层和6跃7层为住宅。 总共就只有一把楼梯。

目前手上有3栋 六跃七的商住楼。自己也搜寻了许多资料,不过还是不能很清楚的解决问题。特地发出来,希望有高人给予正确合理的指点。
A栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的
B栋,每层面积为250平米,不超过300。1至3层均为商铺,4-6层(包含跃层)为住宅。商铺和住宅的楼梯间是分开设置的
C栋,每层面积为250平米,不超过300。1,2层为商铺,3--5层为宾馆,6层和6跃7层为住宅。 总共就只有一把楼梯。

目前,本人的想法是。C栋1--7层全部上消火栓。虽然顶层是住宅,也照样做上去了 。 按 超过5层的非住宅类居住建筑考虑消火栓。

A栋和B栋, 目前非常迷惑。 到底是仅在商铺部分设置消火栓, 还是 依然按照超过5层的非住宅类居住建筑来 考虑 整栋都上消火栓。 询问了几个朋友,这两种做法都有人支持。

搜寻了许多资料,大都是仅有1层,或者1,2层位商业网点的住宅帖子,没发现有像我这种,1--3层都作为商铺的。


另外还有一个问题,涉及到是施工安装的 。 如果AB两栋建筑,每层都设置消火栓的话。 住宅部分就设置在休息平台比较合理,层高3米,在1米5的位置有400的梁,也就是只剩下1米1。消火栓要如何安装,不管选用哪一型号消火栓,都安装不起。那么 就只有明装,明装才不会被梁卡到。 但是明装在休息平台,是否存在影响人员疏散逃生?

请多多指点。
77789d4602fb63aea60b.rar
3.3 MB
立即下载
免费打赏
lookfish1982
2011年10月29日 10:35:30
12楼
这种建筑就已经违章在先了,你给排水也不用考虑那么多了,不图审的不用签字的,没必要费这么多脑筋
回复
l574196649
2011年10月30日 10:13:56
13楼
问题就是领导比较2B 逼着要我们签字
回复
zhu591126
2011年10月31日 09:38:16
14楼
消火栓肯定要设,关键是消火栓系统要不要加压的问题,规模又小,要设水池泵房,显得浪费,不加压,市政压力不够。
回复
w-jwei
2011年10月31日 12:31:49
15楼

同意,保险是都做消火栓!!
回复
mygps888
2011年12月14日 07:58:31
16楼
1~3层设消防卷盘,这是必须的