CFG桩基承载力不足,如何处理
sdhzwwx1206
2011年10月23日 12:38:18
来自于中望cad
只看楼主

请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?

请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
yuhouji
2011年10月25日 08:08:15
12楼
CFG桩承载力不够,唯一比较好的办法,就是加桩或称补桩,再加上将承台做大点,应该是可以的啊!
回复
童话
2011年10月25日 08:40:28
13楼
太容易了,设计出方案就行了
回复
zhuchuanyin1
2011年10月25日 09:11:39
14楼
可以在 断桩或不够承载力的桩旁边加桩
回复
aming1963
2011年10月25日 10:14:14
15楼
第一、会同甲方、监理、地质、设计及质监部门分析原因,作出解决问题的方案,由设计单位出变更,经甲方、监理同意后方可按设计变更执行。桩达不到设计承载能力,肯定是要补桩,或加大承台,
回复
arbass19870616
2011年10月25日 10:42:00
16楼
承载力不够的话最好复打,如果是断桩的话那问题就打了,你的情况比我们工地的还好一点吧!断桩的话如果不深的话,挖桩、接桩,或者补桩,扩大基础承台。
回复
solarsnake
2011年10月25日 11:26:58
17楼
简单的加桩哪里那么容易,再打会挤压以前已经打好的了~~这个打的时候就应该好好控制好~~
回复
yinshuihepan2008
2011年10月25日 12:40:24
18楼
桩的承载力不足就是一个废桩了,进行补桩即可,补桩须由设计对桩位及桩的数量进行确定
回复
zhongqi2011
2011年10月26日 12:34:11
19楼
可以,但是一定要经过设计公司的应允
回复
whjlwsx
2011年10月26日 20:08:20
20楼
CFG桩是复合地基,接桩的方案是不可取的,楼上的好多同志都说了要补桩
回复
h88603264
2011年10月26日 21:34:25
21楼
只有中桩,或由设计单位出具变更手续。