请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
23楼
第一、会同甲方、监理、地质勘察、设计及施工部门分析断桩及桩承载力不足的原因。第二、由设计单位针对分析出的原因,做出相应的设计变更,经甲方同意、由监理通知施工方可按设计变更执行。
回复
24楼
补桩,人工挖孔
回复
25楼
找设计单位出变更,一般就是增大承台的面积并补桩
回复
26楼
桩底注浆增加承载力
回复
27楼
施工严重缺陷 可以通过设计单位从新设计 重新布桩 核算承载力
回复
28楼
学习,怎么搞不是重点,不是大问题,最主要是协商出不让自己多花钱的方案
回复
29楼
这种情况只有加桩来解决。
回复
30楼
在旁边加桩!!!!!!!!!!
回复
31楼
fengyeyuluo 发表于 2011-10-30 09:49 桩底注浆增加承载力能具体说一下吗
回复