有个问题不是很明白 ,特向各位请教:抗规4.4.2第一条 比如说这样一个桩基承台,8度区,管桩500*125(phc-A)2300KN 上部轴力效应设计值27000KN,所需桩数n=27000/2300=12根,考虑抗规桩的承载力特征值提高,n=27000/(1.25*2300)=10根桩。这样的话,桩数岂不是少了?如果是非抗震区,肯定是不考虑抗规的这条,那就是12根桩,如果换成是8度区,应考虑本条,就是10根桩,桩数反而减少,是不是我理解有误呢?
有个问题不是很明白 ,特向各位请教:
抗规4.4.2第一条 比如说这样一个桩基承台,8度区,管桩500*125(phc-A)2300KN 上部轴力效应设计值27000KN,所需桩数n=27000/2300=12根,考虑抗规桩的承载力特征值提高,n=27000/(1.25*2300)=10根桩。这样的话,桩数岂不是少了?
如果是非抗震区,肯定是不考虑抗规的这条,那就是12根桩,如果换成是8度区,应考虑本条,就是10根桩,桩数反而减少,是不是我理解有误呢?
2楼
这个提高是针对地震荷载参与的组合的,没有地震荷载参与的组合还是按不提高的。
回复
3楼
结构老卢 发表于 2013-10-14 16:14 这个提高是针对地震荷载参与的组合的,没有地震荷载参与的组合还是按不提高的。非抗震是不提高,12根。抗震提高,10根。反而少了。。。。。
回复
4楼
你那个27000怎么不变呢?地震参与的组合和非地震参与的组合都是27000吗?
回复
5楼
结构老卢 发表于 2013-10-14 16:23 你那个27000怎么不变呢?地震参与的组合和非地震参与的组合都是27000吗?你的意思是,地震参与计算和不参与计算,轴力是不一样的。地震参与计算时,轴力可能大于27000,然后考虑抗规的这条,桩承载力特征值提高1.25倍之后,有可能算出还是12根桩。是吗?兄弟
回复
6楼
地震参与的组合考虑特征值提高,非地震参与的组合不考虑特征值的提高,最终是哪个控制还得看计算结果。
回复
7楼
学习了 谢谢楼主分享
回复