CFG桩基承载力不足,如何处理
sdhzwwx1206
2011年10月23日 12:38:18
来自于中望cad
只看楼主

请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?

请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
zywxg8484
2011年10月23日 13:49:45
2楼
路过,我也没搞过,等待高人指点
回复
maxingrui
2011年10月23日 14:52:04
3楼
可以在 断桩或不够承载力的桩旁边加桩 加桩前先跟设计单位打好招呼或出个签单证明 一般设计单位不会出设计变更 因为有一定风险
回复
maxingrui
2011年10月23日 14:55:46
4楼
只要跟设计单位 监理 沟通 一般可以实行 加桩基本对建筑物基础没有什么影响 但是你们跟压桩单位协商谁出桩的钱
回复
yyjjff100
2011年10月24日 12:01:24
5楼
在桩承载力不够的周边设置桩基,与设计院沟通,设计院处设计变更,在根据设计变更增加CFG桩
回复
wmf8081024
2011年10月24日 12:05:59
6楼
这个要区分情况
1:先确定断桩位置,不深的话开挖接桩
2:接桩不可行那只能联系设计单位确定补桩位置
3
回复
renll0323
2011年10月24日 14:10:25
7楼
回复
gjz159357
2011年10月24日 15:47:04
8楼
只有补桩才法解决承戴力不足、但需要考虑补桩是否能够有效的提高其复合地基的承载力!如果能的话,可以考虑在三角形(桩的布置方式)形心处,补打CFG桩,施工工艺采用长螺旋施工,以避免对已打入桩的破坏;如果补打CFG桩效果不好的话,可以考虑在桩顶做一层较厚的刚性垫层,如塑砼,或抛掷片石等措施,来使基础形成一个整体,来提高复合地基的承载力!
回复
cgc2010
2011年10月24日 15:57:53
9楼
1、检测出所有桩断桩位置。
2、检测未断桩的实际承载力是否符合设计要求。
3、断桩进行设当处理废除,不要留在承台内。
4、补桩(可用锚杆静压桩),同时合理利用原合格的桩。
回复
玉树凌风
2011年10月24日 19:04:13
10楼
这种情况只有加桩来解决。
回复
母驴杀猪
2011年10月24日 20:14:32
11楼
我只是个过客
回复

相关推荐

APP内打开