请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
请教个问题:CFG桩,桩基承载力设计值为200KPa.施工单位因施工原因,桩大面积断桩,静载试验只有170,有的到120,400桩径,桩间距1600,请问如何处理?
2楼
路过,我也没搞过,等待高人指点
回复
3楼
可以在 断桩或不够承载力的桩旁边加桩 加桩前先跟设计单位打好招呼或出个签单证明 一般设计单位不会出设计变更 因为有一定风险
回复
4楼
只要跟设计单位 监理 沟通 一般可以实行 加桩基本对建筑物基础没有什么影响 但是你们跟压桩单位协商谁出桩的钱
回复
5楼
在桩承载力不够的周边设置桩基,与设计院沟通,设计院处设计变更,在根据设计变更增加CFG桩
回复
6楼
这个要区分情况
1:先确定断桩位置,不深的话开挖接桩
2:接桩不可行那只能联系设计单位确定补桩位置
3
回复
7楼
回复
8楼
只有补桩才法解决承戴力不足、但需要考虑补桩是否能够有效的提高其复合地基的承载力!如果能的话,可以考虑在三角形(桩的布置方式)形心处,补打CFG桩,施工工艺采用长螺旋施工,以避免对已打入桩的破坏;如果补打CFG桩效果不好的话,可以考虑在桩顶做一层较厚的刚性垫层,如塑砼,或抛掷片石等措施,来使基础形成一个整体,来提高复合地基的承载力!
回复
9楼
1、检测出所有桩断桩位置。
2、检测未断桩的实际承载力是否符合设计要求。
3、断桩进行设当处理废除,不要留在承台内。
4、补桩(可用锚杆静压桩),同时合理利用原合格的桩。
回复
10楼
这种情况只有加桩来解决。
回复
11楼
我只是个过客
回复