农村供水 备用水井的问题,求指导
simsex
simsex Lv.4
2011年10月22日 20:31:34
只看楼主

上个月做了个农村供水工程,昨天甲方打电话过来说,要打备用井,要把备用井的图纸及预算做出来,4个井,大约26万的预算,这个之前都没有接触过,所以,请各位水友指导,有资料更好,谢谢

上个月做了个农村供水工程,昨天甲方打电话过来说,要打备用井,要把备用井的图纸及预算做出来,4个井,大约26万的预算,这个之前都没有接触过,所以,请各位水友指导,有资料更好,谢谢
免费打赏
youyudetiancai
2011年10月23日 21:17:52
2楼
我还真的没有,我也想了解这方面的知识啊
回复
huangzhimin
2011年10月24日 09:01:35
3楼
可参见以下规范:
一、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第5.2.7 条规定:采用管井取水时应设备用井,备用井的数量宜按 10%~20%的设计水量所需井数确定,但不得少于 1 口井。
二、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)第4.1.3条规定: 管井设计应符合《供水管井技术规范》(GB50296)和《机井技术规范》(SL256)的有关规定。
。。。。。。
7 I~III 型(供水规模1000~10000m3/d)供水工程,宜设备用井;备用井数量,可按设计取水量的10%~20%确定。
回复
simsex
2011年10月24日 09:44:10
4楼
谢谢huangzhimin,正在做预算