求助各位大侠:一个单层印刷车间,高4.5m,原设计在2.5m标高位置采用若干台68的风盘供热制冷,但冬天时,暖流都飘在车间上层,地面工人感受不到热流。。。现欲更换射流风机取代风盘,目的是让干活的工人能吹到热气,同时基本满足室内温度。下附图一张,说明房间基本尺寸以及原风盘布置情况。本人现诚心请教各位,射流风机的布置问题:在满足冷热负荷的情况下,若按一台,放置在何处,如何吹,更合理?若安两台,又应该如何布置?有现成水管路。

chen109063125
2011年10月26日 22:50:32
12楼
学习了,射流风机还没接触过
回复
a121014
2011年10月27日 17:53:21
13楼
回复
lionyapple2009
2011年10月30日 09:08:47
14楼
这方面真没接触啊,什么射流风机也不懂啊
回复
zl1986326
2011年10月31日 22:10:25
15楼
谢谢楼主!
回复
chengxin_dl
2011年11月01日 09:24:42
16楼
一般来说,用射流风机都是需要进行气流组织计算的。
但是,考虑到楼主所说的问题,有以下疑问:
1. 有没有调查现有风机盘管达不到设计效果的原因,冬季热流往上走,是否是风盘的余压太小;
2. 若冬季用暖风机的话,夏季制冷的时候怎么办?
回复
friendmagic
2011年11月01日 16:54:20
17楼

检查下负荷指标,没问题得话,在近地面低位装几个机械引风机,上部吸风用风管送出去就好了。可以明显改善气流效果,或者高位对这下方无人走道或者空白区域装几个轴流风机朝下送风,加强气流混合。同时控制温度不要设的太高,设到18度,就行了。如果风机盘管是侧出型,把电容换大一档,出回风百叶如上修改,肯定能比较实惠的解决这个问题。
回复
ciciyaki
2011年11月02日 11:12:59
18楼
没接触过呢,吸收经验先
回复
lq276279674
2011年11月02日 16:48:51
19楼
3米以下的可以很轻松的使用风机盘管下吹。或者用带静压的机器接散流器。冬天供热不会有问题,前提你负荷要够。