求助各位大侠:一个单层印刷车间,高4.5m,原设计在2.5m标高位置采用若干台68的风盘供热制冷,但冬天时,暖流都飘在车间上层,地面工人感受不到热流。。。现欲更换射流风机取代风盘,目的是让干活的工人能吹到热气,同时基本满足室内温度。下附图一张,说明房间基本尺寸以及原风盘布置情况。本人现诚心请教各位,射流风机的布置问题:在满足冷热负荷的情况下,若按一台,放置在何处,如何吹,更合理?若安两台,又应该如何布置?有现成水管路。
阿福:远程射流机组更替了风盘,对冬季供暖很有利,但在考虑全局效果时,不是你说的是把多台风盘更改为远程射流,还是要计算下气流组织的!
回复
3楼
学习,我是新人
回复
4楼
期待中,不过楼主是不是可以问问厂家,他们现场经验比较多,应该比较可靠。
回复
5楼
我理解楼主所指的射流风机应该是暖风机,再此基础上解答
1、不建议将现有风机盘管改为暖风机,原因是
1)、风机盘管在2.5m高处冬季供热完全没有问题,可以轻松实现
2)、风机盘管供回水温度一般为60/50℃,而暖风机要在95℃以上才比较合理,所以风盘管路供回水温度不适用暖风机
3)、暖风机一般用在噪音和卫生要求不是太高的场所(而射流风机风速不适宜用在工作空间)
4)、暖风机电制热不经济
2、综合第1条原因,建议楼主检查风机盘管系统
1)、观看图纸热负荷指标,看你单位在什么地区,然后调查一下当地地区的一般值,通常这个值在设计的时候是不会出现过小的问题的
2)、观察现在已安装的风盘名牌上标注的机外余压是多少?30Pa以上没问题
3、如果第2条没有问题,建议楼主只在现有风盘基础上整改,既经济又效果好
1)、观察现场安装的是什么送风口,回风口,建议楼主将回风口改为单层百叶风口,送风口改为双层百叶可调风口,冬季将双层百叶风口90度向下直吹,可以达到设计要求。
2)、检查回风口处过滤器,是否过脏,如果被灰尘堵住,用水清洗即可
最后建议楼主不要轻信非专业人士乱说,什么都换,钱要花在刃上,况且也不是花钱就一定能解决问题。遇到问题最好还是向专业人士咨询。祝楼主好运。
回复
6楼
地下室的朋友说的比较有道理
回复
7楼
地下室的朋友说的比较有道理
不过,可以用远程射流空调机组,不用暖风机!
回复
8楼
可不可以在上面吊几个风扇!个人感觉也可行啊,换机子太浪费了
回复
10楼
路过学习的。
回复
11楼
换射流机组要经过计算,4.5米高的高度不算高,可在现有盘管基础上做旋流风口(如果风机盘管的静压不够可以更换风机)这样可保证冬夏室内舒适度。
回复