1250变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年07月26日 22:22:48
来自于变压器
只看楼主

只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?

只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?
免费打赏
renmindianqi888
2006年07月27日 16:01:23
12楼
完全可以.负荷开关也可以有其他的一些保护.而且还便宜.
回复
ymejian6728
2006年07月27日 16:15:47
13楼
不可以用负荷开关柜。仅仅一台负荷开关不能满足800及以上的变压器保护要求,建议选用其它断路器的进线柜。
回复
zengliguo
2006年07月27日 16:57:25
14楼
断路器
回复
dw1919_0
2006年07月27日 17:21:52
15楼
怎么完全两种意见,我都不知道怎么办了
问了好多人,有人说可以,有人说不可以,模棱两可的也有
晕死了
回复
szhjf
2006年07月28日 10:24:24
16楼
我发现这里的“真理”真多!深圳是1250kVA以下的(含1250)可以用环网柜是绝对存在的。可以问任何一个深圳设计院的
回复
szhjf
2006年07月28日 10:28:37
17楼
深圳是1250kVA以下的(含1250)可以用环网柜,这是绝对存在的客观事实。至于有人说不可以,我不知道他说的是他们那里不可以,还是全世界都不可以。
回复
lominaff
2006年07月28日 10:52:13
18楼
在广州地区(不含番禺和花都)单台变压器在630KVA以下就可以用负荷柜!
番禺就单台变压器在800KVA以下就可以用! 其他情况就一律要求用断路器.

但是,具体情况也要看地区性的供电局要求了!
回复
糊仙
2007年05月02日 13:22:28
19楼
奇怪,这跟供电局有什么关系?
供电局的要求也不能突破规范吧?
回复
sbudng_06
2009年01月23日 09:25:09
20楼
我们那儿负荷开关控制的1600kVA干式变压器。
回复

相关推荐