只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?
只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?
12楼
完全可以.负荷开关也可以有其他的一些保护.而且还便宜.
回复
13楼
不可以用负荷开关柜。仅仅一台负荷开关不能满足800及以上的变压器保护要求,建议选用其它断路器的进线柜。
回复
14楼
断路器
回复
15楼
怎么完全两种意见,我都不知道怎么办了
问了好多人,有人说可以,有人说不可以,模棱两可的也有
晕死了
回复
16楼
我发现这里的“真理”真多!深圳是1250kVA以下的(含1250)可以用环网柜是绝对存在的。可以问任何一个深圳设计院的
回复
17楼
深圳是1250kVA以下的(含1250)可以用环网柜,这是绝对存在的客观事实。至于有人说不可以,我不知道他说的是他们那里不可以,还是全世界都不可以。
回复
18楼
在广州地区(不含番禺和花都)单台变压器在630KVA以下就可以用负荷柜!
番禺就单台变压器在800KVA以下就可以用! 其他情况就一律要求用断路器.
但是,具体情况也要看地区性的供电局要求了!
回复
19楼
奇怪,这跟供电局有什么关系?
供电局的要求也不能突破规范吧?
回复
20楼
我们那儿负荷开关控制的1600kVA干式变压器。
回复