1250变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年07月26日 22:22:48
来自于变压器
只看楼主

只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?

只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?
免费打赏
yhb2313
2006年07月26日 23:04:28
2楼
1250KVA的变压器,高压进线柜不能用负荷开关,要用真空断路器。
回复
hustzxf
2006年07月26日 23:23:42
3楼
非常建议使用负荷开关柜,真空柜,用进口真空泡那种。
原因:1.便宜,
2.可靠。
3.才1250KVA的容量,用断路器太浪费了。
回复
bugcandy
2006年07月27日 03:07:07
4楼
不可!
回复
beautifully-liu
2006年07月27日 08:48:06
5楼
支持
回复
szhjf
2006年07月27日 09:13:19
6楼

兄弟要看各地供电局的具体要求。
回复
firepump77
2006年07月27日 11:17:03
7楼
看供电公司的规定,1250kva以上的绝对不允许用负荷开关的,熔管无法配!
回复
tcchezhong
2006年07月27日 11:51:57
8楼
先查继电保护的要求.能实现就行.
回复
yuhuoqing
2006年07月27日 11:58:12
9楼

欧码嘉宝的最高可以到160A,关键看供电公司的规定。现在大部分负荷开关-熔断器组的转移电流做得都比标准高,可以用于1250KVAR的变压器。
回复
finaday
2006年07月27日 11:59:25
10楼
800以下的可以用压气式负荷开关,800以上的就要用真空式负荷开关了,具体为什么你可以查查具体的样本,用断路器太奢侈了,除非不是你自己用,哈哈。
回复
szhjf
2006年07月27日 12:38:38
11楼
深圳是1250kVA以下的(含1250)可以用环网柜。
回复

相关推荐