只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?
只有一台1250KVA变压器,高压进线开关能用负荷开关柜吗?还是一定要断路器柜?
2楼
1250KVA的变压器,高压进线柜不能用负荷开关,要用真空断路器。
回复
3楼
非常建议使用负荷开关柜,真空柜,用进口真空泡那种。
原因:1.便宜,
2.可靠。
3.才1250KVA的容量,用断路器太浪费了。
回复
4楼
不可!
回复
5楼
支持
回复
6楼
兄弟要看各地供电局的具体要求。
回复
7楼
看供电公司的规定,1250kva以上的绝对不允许用负荷开关的,熔管无法配!
回复
8楼
先查继电保护的要求.能实现就行.
回复
9楼
欧码嘉宝的最高可以到160A,关键看供电公司的规定。现在大部分负荷开关-熔断器组的转移电流做得都比标准高,可以用于1250KVAR的变压器。
回复
10楼
800以下的可以用压气式负荷开关,800以上的就要用真空式负荷开关了,具体为什么你可以查查具体的样本,用断路器太奢侈了,除非不是你自己用,哈哈。
回复
11楼
深圳是1250kVA以下的(含1250)可以用环网柜。
回复