审图提出节规不大于0.2MPa,都要设减压阀吗
syhzdy
syhzdy Lv.3
2011年10月21日 09:23:27
只看楼主

16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?

16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?

未命名.jpg

免费打赏
syhzdy
2011年10月21日 15:28:06
2楼
顶一下!!
回复
ufooow
2011年10月22日 10:58:46
3楼
我也很想 知道,学习,学习。
回复
wodefangxiang
2011年10月22日 14:44:01
4楼
问问审图的人啊
回复
小男188
2011年10月22日 15:13:56
5楼
看民用节水规范吧,好像最近有审图的会提出来,你可以每层设减压阀,层层减压
回复
麻吕
2011年10月22日 16:54:18
6楼
是的,现在的节能规范是有这么一说~~~
不过现在的做法是先不设,审图说通过那就OK,,审图的说一定要做我们再画上,,

[ 本帖最后由 chudai520 于 2011-10-24 21:59 编辑 ]
回复
xiaocao8604
2011年10月22日 19:01:22
7楼
超过0.20Mpa的要设支管减压阀组减压
回复
lups0523
2011年10月23日 10:43:05
8楼
节水
为保证用水器具的工作均在额定流量的范围
在支管设减压阀组 减压
回复
lookfish1982
2011年10月23日 12:47:37
9楼
这个节水的要求很奇怪的,按照这个要求来弄,往往设计出来的会很奇怪
回复
gcxjzsjs
2011年10月23日 13:17:01
10楼
支管设置可调式减压阀,一般可调式减压阀水平安装,比例式减压阀垂直安装
回复
lzb0
2011年10月23日 16:14:17
11楼
民用建筑节水设计标准(GB50555-2010) ,新规范得去买看看
回复

相关推荐

APP内打开