16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?
16层办公楼层高3.6米,给水分区是1~4层市政供水,5~11层为中区,12~16为高区。中区跟高区公用一根立管,在11层处设可调式减压阀,减压后,有11层往下供水,现在审图的提了一个问题 ,入户压力超过0.2MPa的都需要设减压,如果粗算一下,有自闭式大便器的最低工作压力0.15米,再上损失的话,也就上两层不超0.2MPa了,其他层入户都要设减压阀吗?
2楼
顶一下!!
回复
3楼
我也很想
知道,学习,学习。
回复
4楼
问问审图的人啊
回复
5楼
看民用节水规范吧,好像最近有审图的会提出来,你可以每层设减压阀,层层减压
回复
6楼
是的,现在的节能规范是有这么一说~~~
不过现在的做法是先不设,审图说通过那就OK,,审图的说一定要做我们再画上,,
[
本帖最后由 chudai520 于 2011-10-24 21:59 编辑 ]
回复
7楼
超过0.20Mpa的要设支管减压阀组减压
回复
8楼
节水
为保证用水器具的工作均在额定流量的范围
在支管设减压阀组 减压
回复
9楼
这个节水的要求很奇怪的,按照这个要求来弄,往往设计出来的会很奇怪
回复
10楼
支管设置可调式减压阀,一般可调式减压阀水平安装,比例式减压阀垂直安装
回复
11楼
民用建筑节水设计标准(GB50555-2010) ,新规范得去买看看
回复