2011年10月20日 11:05:49
来自于通风排烟
只看楼主

问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机2.A区室内人员新风过少,窒息。3.A区室内严重负压,排烟量不足

问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,
假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,
1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机
2.A区室内人员新风过少,窒息。
3.A区室内严重负压,排烟量不足
问题二、 请教排烟系统和排风系统公用风管、风机并联,那么排烟风机前后需要加设止回阀吗,需要加设防火阀吗,防火阀是常开还是常闭;排风机呢?
免费打赏
农民
2011年10月21日 17:20:25
12楼
1.风管尽量不要穿越防火分区。如果必须穿越应对风管进行保温。
2。补风防火阀动作温度70度
3。~~~~~~~
4。
回复
yhf20020801
2011年10月22日 12:58:26
13楼
简单的问题简单化
1、技术措施2009版,在2011年3月份出的修改通知单,已经将排烟补风系统的防火阀温度变更为“应为70度”。
还有,防火规范,只考虑一个防火分区着火。
2、排烟排风机并联,建议都采用止回阀,排烟风机吸入口设有280度防火阀(常开型)
回复
lyhwyk
2011年10月22日 16:36:17
14楼
赞同穿越防火分区的不风管用不燃材料保温,补风管穿防火墙处设70度防火阀即可。
回复
aaativel
2011年10月22日 21:35:17
15楼
防火阀不用设,只设止回阀,因为有排烟排风共用风机的例子、。
回复
yijian2876
2011年10月22日 22:41:12
16楼
是70℃,穿越防火分区的风管应该采用防火板做保护,我们一直这么要求,原则上都不允许跨防火分区
回复
fanganq1
2011年10月23日 20:56:29
17楼
穿越防火分区的风管必须安装280的防火阀
回复
abin071
2011年10月24日 08:08:54
18楼

顶起来 谢谢
回复
crazy_123456
2011年10月24日 08:39:56
19楼
关于技术措施修改的链接~

http://www.chinabuilding.com.cn/article-596.html
回复
chenjue1986
2011年10月24日 08:49:19
20楼
弗兰克总是带给我一些意外收获,谢谢!支持弗兰克
回复
w5208833
2011年10月24日 08:59:16
21楼
70℃,以前一直是按照280℃做的,后来才改为70的