问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机2.A区室内人员新风过少,窒息。3.A区室内严重负压,排烟量不足

问题一、 机械排烟补风系统的风管,是该装280℃阀还是70°,
假设建筑甲有防火分区A和B等,现在防烟分区A的补风系统的风管穿过了防火分区B,而同时防火分区A和B都着火了,那么补风风管的风被B加热了,打到了70°以上,那么相当于A区已经没有补风了,而A区排烟机继续排烟,这样的话,
1.排烟风机由于没有补风,排除的气体过热会烧掉风机
2.A区室内人员新风过少,窒息。
3.A区室内严重负压,排烟量不足
问题二、 请教排烟系统和排风系统公用风管、风机并联,那么排烟风机前后需要加设止回阀吗,需要加设防火阀吗,防火阀是常开还是常闭;排风机呢?
免费打赏
flier_01
2011年10月20日 18:02:38
2楼
问题1。
排烟补风系统上的防火阀温度应为280度
依据,技术措施2009版相关章节
楼主例子,两个防火分区共用一个送风系统
工程中应尽量避免此种情况。
即使共用,也应将机房设置在分界处,彼此风管互相不穿
然后下面问题可全部避免
问题2
排烟排风共用风管,分设风机的系统
可在两个风机出口均设置止回阀即可
不必设置防火阀
也可风机入口各设置280度和70度防烟防火阀
70度常开,280度常闭
火灾时,电信号关闭70度阀
电信号开启280度阀并排烟风机
回复
flier_01
2011年10月20日 18:04:16
3楼
补充一点
上面说的“不必设置防火阀”
是仅对如何控制这个问题说的
按规范应设置的防火阀还是要设的
比如:
排烟风机前
及风管穿越机房处等
回复
jicao002
2011年10月21日 11:00:17
4楼
学习 学习 学习!!!
回复
lijunxian
2011年10月21日 12:05:22
5楼


赞同版主的观点,对于第二个问题,个人认为“排烟、排风风机入口分别设置280度和70度防烟防火阀,70度常开阀在火灾时熔断关闭,并联锁排风机关闭;280度常闭,火灾时,电信号开启280度阀并联锁排烟风机开启;”这样设置比较安全。
回复
xcool526
2011年10月21日 12:13:27
6楼
赞成版主意见!
回复
crazy_123456
2011年10月21日 13:17:10
7楼
技术措施2009早就已经在国家建筑标准网上纠正了,排烟系统补风管防火阀设置70度,与北京院措施一致!技术措施每个版本都有错误,都有勘误内容!
回复
lindahe74
2011年10月21日 14:48:37
8楼

我怎么在标准网上没有找到勘误表呀,能不能给截个图看看。
回复
xiaoqing1107
2011年10月21日 15:26:48
9楼
土木币啊土木币
回复
suntendy8611
2011年10月21日 16:22:01
10楼
补风应为70度 。
1.《建规》10.3.14“除另有规定外,动作温度应为70”。
2.标准图所示。
3.实际情况来看。超过70度就要助燃了。
回复
langlan998
2011年10月21日 16:51:42
11楼
没错,70℃是为了防止相邻防火分区串火
回复