1、通风系统在地下室很多见,但是地上的建筑平时做通风吗?2、有个项目是大商场采用冷热两用的空调箱,但是我师傅还是要让我做通风。我比较纳闷:空调箱不是有送有回么,还能有新风进来,为什么还要做通风和排风系统?如果非说过渡季节的通风,不能把空调箱打开直接送新风不就好了?3、如果不是冷热两用,比如在北方是暖气片加夏季空调风系统的情况,冬季的通风是怎么考虑的?一套送风系统,一套排风系统?4、问题主要出在地上没有污染和特殊要求的大空间,是否要做通风和排风?要是做得话一套空调风系统、一套通风系统、一套排风系统、一套排烟系统、再来个排烟的补风的话,怎么放得下额。。。
1、通风系统在地下室很多见,但是地上的建筑平时做通风吗?2、有个项目是大商场采用冷热两用的空调箱,但是我师傅还是要让我做通风。我比较纳闷:空调箱不是有送有回么,还能有新风进来,为什么还要做通风和排风系统?如果非说过渡季节的通风,不能把空调箱打开直接送新风不就好了?3、如果不是冷热两用,比如在北方是暖气片加夏季空调风系统的情况,冬季的通风是怎么考虑的?一套送风系统,一套排风系统?4、问题主要出在地上没有污染和特殊要求的大空间,是否要做通风和排风?要是做得话一套空调风系统、一套通风系统、一套排风系统、一套排烟系统、再来个排烟的补风的话,怎么放得下额。。。
22楼
排风和排烟是可以共用一套风管,但是对于大面积商场,有时候通风风量接近排烟风量的一半或者一半以上时,因为通风风速比排烟低许多,会发现风管面积不够的情况。共用系统选择双速风机经常发现很难匹配,用双风机共用风管系统又会出现机房面积不够等问题。还有水力计算时按照排烟来还是排风来? 总之,共用风管系统比较不好做额。。。。
回复
23楼
过渡季节单纯依靠空调箱送风,对于大型商场而言,换气次数估计也就1.5~2次左右,其实这对于商场而言已经足够了
回复
24楼
对于地上的通风换气次数我在规范上没查到,就按照你说的2次算。我这个4000平米的防火分区,4000*2*4.5=36000m³,按照风速6m,风管面积得1.67㎡,这么大面积风管。。。还有之前见到过一个地下车库,2000*6*3=36000 2000平方米的防烟分区面积。。。算出的风管面积都是超级大
回复
25楼
设机械通风,原因一:大商场窗一般都是固定窗,很难实现自然通风。原因二:大商场人员多,要保证室内CO2的浓度不超标,就必须设机械通风。原因三。空调系统的新风不能代替机械通风的原因1,空调系统新风量不能满足正常用量,且没有排风的话新风送不进来。原因2,空调系统不是常年使用的。
回复
26楼
综上所述。设机械通风是必须的!你师傅必竟比你实践经验丰富得多。年轻人要尊师重道,不懂的多向他请教。别动不动的就怀疑他,那样的话他可就不再敎你了,反正我带徒弟的要求就是许你不会、许你听不懂、许你对我的意见发表看法,但不许你说了不改,改了不服(有异义可以说出来)!
回复
27楼
你做机械排烟了吗?
回复
28楼
呵呵,因为我是施工的,课本确实看得少,在这主要是交流,我说了,空调风管因为牵扯保温而玻璃棉施工太困难所以绝大多数用B级防火材料,所以防火阀选型上大多用70度防火阀,在这种情况下怎么排烟啊,不要什么事就是说去学规范,还望前辈赐教啊
回复
29楼
本人认为大型商场还需设有机械排风系统,可以和排烟系统合用,需设计师自己权衡,至于过渡季节新风问题,认为由空调箱将室外新风送至室内即可,不需专门设有新风系统,过渡季节仅考虑空调箱新风量的50%即可,当然室内风有50%还需回至空调箱,否则恐怕新风百叶都开不足。
回复
30楼
大空间要考虑风量平衡,必须是机排机送,才能保证室内卫生要求
回复
31楼
1、如果地上建筑无法满足自然通风要求,需设机械通风。(见通风设计规范与卫生标准)
2、跟能量守恒一样,风量也是守恒的!有多少新风进来就有多少废气排出去,既然你的商场无法满足自然通风,那肯定要设排气系统啦!要不你的商场会因为正压过大无法送入设计的新风量!另粗略计算一下:人员密度取小的0.6,新风每人15m3/人/h,那么新风9m3/m2,假设吊顶按3m,换气3次,过度季节全新风时就更不用说了!(数值我都取的比较小了,不明白上面的凭什么说换气次数是1~2次!)
3、不管什么空调系统,无法满足自然通风均要另外设置新风、排风系统。实际你问的还是上面的问题!
4、通风设计规范与卫生标准里面写得很清楚啦!有人就要呼吸,就要新鲜空气,就会产生CO2等废气,就要通风,还是那句话无法满足自然通风均要另外设置新风、排风系统。建议你找些KTV的图纸来看下,那个系统基本包含通风的各种系统(消防排烟、送风,卫生新风系统,房间排气系统,卫生间独立排气系统)。怎么把这些系统放在一起,那就要各专业配合规划啦!
还有,不学规范怎么在这行混啊!
回复