星三角启动电机整定计算的疑问
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2011年10月18日 15:13:32
来自于工地图片
只看楼主

我厂新上一台雨水泵,电机55KW ,额定电流104.4A,△接线,380v。星三角有载启动400V电机,一般低压电机的保护就是靠测量的电流整定保护的,现在是至马达保护器的CT安装在了三角相线上了,那么保护器的额定电流如何整定?还是按电机铭牌实际的104.4,还是按相电流104.4/√3???另外,启动过长保护的时间如何整定,如何和星角切换的时间相配合?星三角启动的电机启动时间过长保护、堵转保护是否可以退出

我厂新上一台雨水泵,电机55KW ,额定电流104.4A,△接线,380v。
星三角有载启动400V电机,一般低压电机的保护就是靠测量的电流整定保护的,现在是至马达保护器的CT安装在了三角相线上了,那么保护器的额定电流如何整定?还是按电机铭牌实际的104.4,还是按相电流104.4/√3???
另外,启动过长保护的时间如何整定,如何和星角切换的时间相配合?星三角启动的电机启动时间过长保护、堵转保护是否可以退出

1.jpg

1.jpg

免费打赏
tangaizhi123
2011年10月20日 07:47:17
12楼
电流整定在104*1.05 启动时间最有效的方法是带上电机Y起动,此时开始计时,待电机电流达最小值时,计时结束。那么所记录的时间即为整定时间,非常有效
回复
yzglq9360
2011年10月20日 08:39:28
13楼
学习了 谢谢
回复
cxr1999
2011年10月20日 10:05:56
14楼
当然按相电流整定,约0.58倍的线电流。这和保护器安装位置有关系。
回复
guojian9084
2011年10月20日 11:12:19
15楼
一次接线错误
回复
zhangguorui28
2011年10月20日 13:45:22
16楼
个人认为是104,应该是相电流,不太明白,实践看出的
回复
zhangfeifan1688
2011年10月20日 19:01:41
17楼
热继电器整定电流应该按电机额定电流设定。星三角启动转换时间应设定在20秒一下
回复
wanglizhaotumu
2011年10月20日 22:04:05
18楼
嗯,学习了。呵呵
回复
hdy492
2011年10月21日 08:53:14
19楼
转三角接法的接触器部分的一次错了
回复
punkbright
2011年10月21日 09:29:16
20楼
图中kh接在△,104*1.05
回复
wxfcuxm
2011年10月21日 10:57:01
21楼

回复