我厂新上一台雨水泵,电机55KW ,额定电流104.4A,△接线,380v。星三角有载启动400V电机,一般低压电机的保护就是靠测量的电流整定保护的,现在是至马达保护器的CT安装在了三角相线上了,那么保护器的额定电流如何整定?还是按电机铭牌实际的104.4,还是按相电流104.4/√3???另外,启动过长保护的时间如何整定,如何和星角切换的时间相配合?星三角启动的电机启动时间过长保护、堵转保护是否可以退出
我厂新上一台雨水泵,电机55KW ,额定电流104.4A,△接线,380v。
星三角有载启动400V电机,一般低压电机的保护就是靠测量的电流整定保护的,现在是至马达保护器的CT安装在了三角相线上了,那么保护器的额定电流如何整定?还是按电机铭牌实际的104.4,还是按相电流104.4/√3???
另外,启动过长保护的时间如何整定,如何和星角切换的时间相配合?星三角启动的电机启动时间过长保护、堵转保护是否可以退出
2楼
座个沙发,座等答案
回复
3楼
按三角保护整定;104.4A 一般星三角在启动时不设保护的,雨水泵属于轻负载即使在星形启动过程中发生故障,转换不到三角形时,它长时间运行,也不会把电机烧坏只不过出力不够。电机从启动到转换三角运行 我的经验是55KW不超过30秒,一般在20——25秒之间。
回复
4楼
按你热继的整定电流。还是按相电流104.4/√3=60.277左右
回复
5楼
电流整定按104.4 同楼上所述完全一致! 时间你可以亲自上现场调试一下更为稳妥或找个电机试试
回复
6楼
电流整定时/根3,时间要看负载类型而定,轻载可以短点,重载时间长点。
回复
7楼
电流整定在104*1.05启动时间15秒.
回复
8楼
05SDX006 P51有解释 1/根3
回复
9楼
CT按线电流选型在150/5 热继电器按104/根3 61A即可
回复
10楼
也就是相电流与线电流的区别
回复
11楼
星三角经典的电路,专门用来摸底电气人员水平。哈哈,很多时候考一考就考住了。保护器看你接在环内还是环外啦
回复