7.5变频启动5.5水泵问题
yhy525
yhy525 Lv.3
2011年10月17日 16:20:13
只看楼主

水泵工频没问题,能正常启动,启动后管道压力是5个压,但变频启动后,频率达到50HZ后,管道压力才2.5个压 量了一下接触器下端在50HZ时的电压是380V.这台水泵是新上的,原来的那台老水泵工频,变频都很正常,(整套系统是恒压供水一用一备), 现在怀疑是水泵问题.求高手解答啊?

水泵工频没问题,能正常启动,启动后管道压力是5个压,但变频启动后,频率达到50HZ后,管道压力才2.5个压
量了一下接触器下端在50HZ时的电压是380V.这台水泵是新上的,原来的那台老水泵工频,变频都很正常,(整套系统是恒压供水一用一备),
现在怀疑是水泵问题.求高手解答啊?
免费打赏
lnhldlwj
2011年12月14日 20:51:54
12楼
1、看水泵变频、工频的转向是否一致且正确。
2、看变频调试参数50HZ是否与380伏对应。
3、正常用万用表测量变频器输出电压是不准确的。
回复

相关推荐

APP内打开