水泵工频没问题,能正常启动,启动后管道压力是5个压,但变频启动后,频率达到50HZ后,管道压力才2.5个压 量了一下接触器下端在50HZ时的电压是380V.这台水泵是新上的,原来的那台老水泵工频,变频都很正常,(整套系统是恒压供水一用一备), 现在怀疑是水泵问题.求高手解答啊?
水泵工频没问题,能正常启动,启动后管道压力是5个压,但变频启动后,频率达到50HZ后,管道压力才2.5个压
量了一下接触器下端在50HZ时的电压是380V.这台水泵是新上的,原来的那台老水泵工频,变频都很正常,(整套系统是恒压供水一用一备),
现在怀疑是水泵问题.求高手解答啊?
2楼
“接触器下端在50HZ时的电压是380V”,接触器装在变频器出线端?
是不是水源不足,水泵存在抽空现象?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-17 16:39 编辑 ]
回复
3楼
变频器的出线短接一个接触器
"是不是水源不足,水泵存在抽空现象"用工频抽和用老的那台水泵工,变频抽都没问题,水源应该没问题,抽的是热水
[
本帖最后由 yhy525 于 2011-10-17 16:41 编辑 ]
回复
4楼
变频器显示50HZ可能是显示电源频率,不是输出频率。
回复
5楼
"变频器显示50HZ可能是显示电源频率,不是输出频率"。变频启动我是看着频率有0到50HZ升上去的,到50HZ时量的出线端电压是380V,(电压也是从小往上升,直到380V)
[
本帖最后由 yhy525 于 2011-10-17 16:44 编辑 ]
回复
6楼
可以对比下电流情况来辅助判断~~
回复
7楼
是不是水泵方向反了,还是里边有空气没有形成真空造成压力不足。
回复
8楼
根据你说的变频应该问题不大。加一只接触器调换变频的输出线
回复
9楼
同意。
看看力矩。
回复
10楼
变频器的输出侧由于含有高次谐波。所以测量的电压实际值不一定是380V。容量变化了,变频器的参数有些需要重新调整一下。
回复
11楼
前几位朋友说得很有道理,可能是方向反了。
另外测量电流看看是多少?对比一下!
回复