接地线保护管用塑料管还是钢管
feiniao0003
2011年10月16日 14:55:18
只看楼主

一直以来接地线的保护管,我都是用硬质PVC管,原因很简单就是用钢管会因为有电磁感应有涡流效应可是今天有人给我找出了 《GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的3.3.3见下面图片说是要用钢管做保护,现在真有点糊涂了,请各位指教

一直以来接地线的保护管,我都是用硬质PVC管,原因很简单就是用钢管会因为有电磁感应有涡流效应
可是今天有人给我找出了 《GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的3.3.3
见下面图片
说是要用钢管做保护,现在真有点糊涂了,请各位指教

QQ截图未命名.png

免费打赏
sunnyyouyang
2011年10月16日 15:56:57
2楼
说是要用钢管做保护,现在真有点糊涂了,请各位指教
我也很晕..
回复
dianqipanli
2011年10月16日 16:25:35
3楼
在有机械损伤可能地方只能是采取楼主所说的角钢、钢管保护了。不然达不到可靠的强度。
至于涡流,角钢如果是扣在接地圆钢或扁钢上,不会产生涡流;如果是钢管,可以将钢管两头和接地圆钢或扁钢焊接成一个电气通路,或者是将钢管纵向开一条缝(如果考虑降低机械强度,可以用铜焊条把缝焊接)。
回复
xielory
2011年10月17日 19:44:19
4楼
又了解了一点
回复
will2080
2011年10月17日 20:56:30
5楼
明敷 明敷 明敷 明敷 明敷
明敷防雷引下线地上 1.7m 至地下 0.3m 的一段加保护措施的目的有两个:(1)在易受机械损坏的地方,加保护管后可防止防雷引下线受机械外力而损坏;(2)在人们能接近的地方.加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小接触电压。
回复
一本民规打天下
2011年10月17日 22:54:08
6楼
看民规,有规定,要用PVC管
回复
wusdsg
2011年10月18日 09:38:10
7楼

同解
回复
fx285219304
2011年10月18日 11:52:49
8楼
学习到了
回复
dazhongqigai
2011年10月18日 21:20:02
9楼
接地线有什么涡流???
回复
dianqipanli
2011年10月18日 21:24:37
10楼
雷电流和接地短路电流都是交流。
回复
ym7788
2011年10月19日 11:00:39
11楼
学习到了