关于消火栓出水管管径
sun-madam
sun-madam Lv.2
2003年08月13日 16:44:22
只看楼主

请问:40L/S的消火栓泵出水管管径是DN150合理还是DN200合理。

请问:40L/S的消火栓泵出水管管径是DN150合理还是DN200合理。
免费打赏
hai_
2003年08月13日 17:34:11
2楼
DN150就够用了,用在线工具集算一下:
管长以100m计:
水力坡度:i=0.00107×v^2/dj^1.3=0.00107×2.36^2/0.147^1.3=0.07187
平均流速:v=Q/(0.25π×dj^2)=0.04/(0.25π×0.147^2)=2.36m/s
沿程水头损失: hd=i×L=0.07187×100=7.19m
局部水头损失: hj=hd×m=7.19×0.3=2.16m
总水头损失: H=hd+hj=7.19+2.16=9.34m
其中,dj为计算内径,π取3.1415926。

消火栓管道水流速度不宜大于2.5m/s是吧?找不到这条规定了,谁知道在哪?
回复
yuchq
2003年08月13日 18:21:32
3楼
消火栓管道水流速度不宜大于2.5m/s,设计手册有,规范上就不知道了,哈哈
回复
kobejun
2003年08月13日 20:39:30
4楼
在建筑给排水设计手册上有!
40L/s用DN150就够了!
回复
linyinong
2003年08月14日 09:45:08
5楼
怎么会找不到了?!
《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版)第2.6.8条!
回复
海啸
2003年08月14日 11:43:16
6楼
似乎水泵出水管流量在1.5L/S到2.0L/S之间比较合适,我觉的2.5L/S是管网系统的流速,不是水泵出水口的流速
回复
yuanjv
2003年08月14日 12:00:30
7楼
DN150就行了,水泵扬程选够,流速是不宜,
回复

相关推荐