若将变压器 Uk=6%改为8%,对整个配电系统会有什么影响?
ltw666
ltw666 Lv.2
2011年10月14日 11:22:42
来自于变压器
只看楼主

在一个项目中,原设计是两台1600KVA变压器,由于要增加容量需把两台1600KVA变压器改为两台2000KVA变压器,为不改变低压出线端的框架及塑壳断路器的分断能力,将变压器的 Uk=6%改为8%,请问,这样修改后,会对整个配电系统有啥影响?

在一个项目中,原设计是两台1600KVA变压器,由于要增加容量需把两台1600KVA变压器改为两台2000KVA变压器,为不改变低压出线端的框架及塑壳断路器的分断能力,将变压器的 Uk=6%改为8%,请问,这样修改后,会对整个配电系统有啥影响?
免费打赏
zhangfaren
2011年10月17日 22:28:11
12楼
回复
永无止境
2011年10月18日 09:40:16
13楼
占位学习吧 一起进步
回复
compulsory
2011年11月24日 09:50:04
14楼
学习一下。。。。。。
回复
无影
2011年11月24日 11:17:29
15楼
损耗增加,降低短路电流
回复
alice_jin
2013年06月13日 17:15:28
16楼
UK是啥还不懂
回复
wujiang6605
2014年03月24日 09:04:51
17楼

短路电流小了,压降大了。二次电压变化率将变大。
回复
du470429824
2014年03月24日 09:58:51
18楼
高压侧保护定值也要变
回复
q21002009
2014年08月09日 17:27:29
20楼
学习了,好问题
回复
向天索要1度电
2014年08月10日 23:36:43
21楼
电压等级会发生变化,一个是较网络电压高5%,一个是10%。你说影响在那里?
回复
射技师
2015年07月16日 11:43:01
22楼
学习了,好问题。