冷却水温度与流量设计:1.因冷却水温度大于30度是,冷却水进口温度越高,制冷量越小,压缩机功率上升数值小于制冷量减小数值。就出现冷凝温度越高,冷凝器散热量越小。冷凝器散热越小是不是冷却水需要的流量就越小。最终结果就是冷凝温度越高需要的冷却水流量越小。以上的结果感觉矛盾。请指导!谢谢!
冷却水温度与流量设计:
1.因冷却水温度大于30度是,冷却水进口温度越高,制冷量越小,压缩机功率上升数值小于制冷量减小数值。就出现冷凝温度越高,冷凝器散热量越小。冷凝器散热越小是不是冷却水需要的流量就越小。最终结果就是冷凝温度越高需要的冷却水流量越小。
以上的结果感觉矛盾。请指导!谢谢!
2楼
呵呵,我觉得我们需要的是冷凝器散热量大,如果冷凝器散热量小的话,对于你这种情况,只能增加水流量,而不是如你所说:需要的水流量减小。
回复
3楼
冷凝侧换热量=水比热*密度*流量*水进出温差
条件是夏天进出水温度提高,相当于水侧温度提高
水与氟的换热温差小了
如果流量不变或者减小的话势必造成冷凝散热不良,冷凝温度提高
冷凝温度提高了与进出水温度形成新的温差达到平衡
你混淆了进出水温差及水氟温差是两个不同的概念
为何再把流量掺和进去讨论
回复
4楼
流量减小出水温度升高
只会进一步拉高平均水温
与氟的温差进一步减小
为保证冷凝侧换热量冷凝温度肯定会进一步升高的
再掺和进去制冷系统的话
冷凝温度提高,节流后干度下降
单位制冷量降低COP降低
回复
5楼
迟到谢谢!提前的祝福,圣诞节愉快!
回复