如图,国标图集,S2 2004版及江苏当地的民用建筑水消防系统设计规范都有这样的做法(消防泵与喷淋泵合用吸水总管)。消防大队说不合理,要重新出图。PS:管径是满足两台泵同时工作时吸水管流速要求的。
如图,国标图集,S2 2004版及江苏当地的民用建筑水消防系统设计规范都有这样的做法(消防泵与喷淋泵合用吸水总管)。消防大队说不合理,要重新出图。PS:管径是满足两台泵同时工作时吸水管流速要求的。
![未命名.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/28/rBBhH11F5OaAZCH_AAF846iCYbI422.jpg)
13楼
个人觉得,在设计时,设备房间尺寸不宜卡的太死,万一后面审查需要修改,实际设备尺寸偏大时,你就显得很被动了,没必要一开始就把自己卡死在上面,给自己适当的留点余地。
回复
14楼
说的有理,建筑的也别怪我们狮子大开口,有时候要多点是有根据的。
回复
15楼
北面吸水喇叭口离吸水槽太近了,
有柱子档吸水管路时可以拐下弯就能保证每个泵单独接了。
回复
16楼
不太合理,最好按照消防大队的做
回复
17楼
让消防大队出文,什么不合理的
回复
18楼
吸水管连成环就没什么可说的了
回复
19楼
图画的很好,用什么软件画的?
回复
20楼
国标04S204-11中有几种方法 但个人认为 还是按消防大队说的做 一个是确实保险些 人家说的也没有错 一个是省事儿
回复
21楼
你拿规范和图集出来,设计依据告诉他们
回复
22楼
要是我,我也不同意你的做法。
如果吸水母管有一段检修,就必然会有一组水泵瘫痪。
或是运行泵瘫痪,或者是没有了备用泵。
此做法不可取。
[
本帖最后由 bj2574 于 2011-10-14 20:52 编辑 ]
回复