请问,电容柜主回路中,我加了电抗器和热继电器。从接触器下来,是先接电抗器,再接热继电器。还是说,接触器,热继电器,电抗器?电抗器和热继电器有无先后顺序要求?请帮忙解释下。。。
请问,电容柜主回路中,我加了电抗器和热继电器。从接触器下来,是先接电抗器,再接热继电器。还是说,接触器,热继电器,电抗器?电抗器和热继电器有无先后顺序要求?请帮忙解释下。。。
2楼
我们的接法是:熔断器——电抗器——接触器——热继电器
回复
3楼
熔断器——电抗器——接触器——热继电器——电容,这个不合理吧,电抗器应在电容器前面
回复
4楼
应该是这个顺序
回复
5楼
支持!!!!其实从原理上分析一下就行,电抗器是起什么作用的。只要安装方便又能起到具件的作用就OK。
回复
6楼
不用加热继电器,熔断器 接触器 电抗器 电容 ,就可以了
回复
7楼
我们从不加热继电器;热继电器是用在电动机之类的感性负荷上的;对于熔断器的容性负荷它的保护作用是不一样的,同时多了热继电器还多了一个发热源,加剧柜内温升过高,所以没必要;但熔断器是必要的!它起到熔断器短路保护作用。
回复
8楼
恩,没加过热继电器。
电抗器是用来在电容器故障时限制过电流的,我感觉放在哪里都可以,只要串在电容回路里就OK了。
回复
9楼
应该按照:熔断器——电抗器——接触器——热继电器——电容器顺序接线,并要注意电抗器的极性不要接线
回复
10楼
应该按照:熔断器——电抗器——接触器——热继电器——电容器顺序接线,并要注意电抗器的极性不要接错(上面的回复打错了一个字,在此改正)
回复
11楼
熔断器——接触器——热继电器——电抗器——电容,我们公司都这样接,我们是专业做动态无功补偿和谐波治理的!泰安市海普电气科技有限公司!
回复