低压电容柜事故分析
zhkjun2004
zhkjun2004 Lv.2
2006年07月22日 09:29:58
只看楼主

做电器设计几年的时间,我遇到过单路30KVAR的电容柜在实际投入运行中,经常出现一次熔芯温度高,造成从刀开关到接触器之间电线总是会由于温度太高,造成燃烧,我们在回路中已加电抗器,电容配的是带电抗器的,接触器配的是专用电容切换接触器,,请问各位朋友是什么原因出现上述情况!以后怎么避免!

做电器设计几年的时间,我遇到过单路30KVAR的电容柜在实际投入运行中,经常出现一次熔芯温度高,造成从刀开关到接触器之间电线总是会由于温度太高,造成燃烧,我们在回路中已加电抗器,电容配的是带电抗器的,接触器配的是专用电容切换接触器,,请问各位朋友是什么原因出现上述情况!以后怎么避免!
免费打赏
www678
2006年09月21日 22:04:58
12楼
我的柜子30的也易烧.换小些的差些!
回复
godbb
2006年09月22日 09:12:20
13楼
30kvar的电容 至少要16平方的线!基本上没有其它问题

http://www.powerauto.cn
回复
hitton
2006年09月27日 13:47:52
14楼


我们一般会要求用户每个月对电容柜内的螺丝复紧一遍。
不过效果具微,最后倒霉的还是我们这些成套厂家
回复
shenzhen_aut
2006年09月29日 13:33:39
15楼


这是吃过梨子知道梨子是什么味道的回答(毛主席语录),值得信赖,别把什么都推到谐波上。
回复
czb821108
2006年12月22日 19:56:45
17楼
你们



你做电容器代理么,我要诺基亚或abb的电容器呀
回复
zhkjun2004
2007年09月18日 18:09:13
18楼
谢谢!各位!
回复
hghm001
2007年09月18日 19:23:55
19楼
这种事情多是有电流过载引起的
检查你的接触点是否牢固
你用的是什么熔断器/
回复
zhuzhuxxdd
2009年06月11日 10:37:25
20楼
够复杂:L :L :L :L :L :L :L
回复

相关推荐