关于小区线路穿PVC管埋深问题
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2011年10月10日 14:18:36
只看楼主

规范上写有,电缆直埋,埋深要不小于0.7米,穿田不小于1.0米,直埋1.1米以上不考虑上层机械损伤,问题是这是直埋啊现在的设计都是穿PVC保护管,这就不属于直埋了,如果是小区线路穿PVC管埋地要埋多深?过6米宽左右的公路穿管埋多深?如果碰见有0.7米深的雨水排水沟 要在沟下埋多深??

规范上写有,电缆直埋,埋深要不小于0.7米,穿田不小于1.0米,直埋1.1米以上不考虑上层机械损伤,问题是这是直埋啊
现在的设计都是穿PVC保护管,这就不属于直埋了,如果是小区线路穿PVC管埋地要埋多深?过6米宽左右的公路穿管埋多深?如果碰见有0.7米深的雨水排水沟 要在沟下埋多深??
免费打赏
littlefayork
2011年10月17日 17:24:57
12楼
在建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)14.2.1
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7M,壁厚小于等于2MM的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
回复
ccdq_001
2011年10月19日 12:23:41
13楼
看样子 设计规范 和工程质量验收规范 不统一??
回复